S.a. arkadaşlar bir mermer atölyesinde kesme motoru arada yani 10 seferde 3 sefer kaçak akım koruma salterini attiriyor kaçak yok voltajlar normal bunu niye yapar
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
S.a. arkadaşlar bir mermer atölyesinde kesme motoru arada yani 10 seferde 3 sefer kaçak akım koruma salterini attiriyor kaçak yok voltajlar normal bunu niye yapar
bu tip açmalar motorlarda çok gözüküyor. eğer motor gövdesine bi faz sızıntısı yoksa yapılan en büyük hata kumanda fazının role çıkışından alınmasıdır. role çıkışından sonra başka hiçbir yere bağlantı olmadığından emin olmak gerekir.
 
Pensampermetre ile ölçüm motorda sıkıntı yok rezistans usta motorda kakş den sonra kontaktor termik sonrafa motora gidiyor başka bir yere gitmiyor
 
Mermer kesme makınası dediniz, bence cevap soruda.Mermer makınalarında su vazgeçilmez kullanılan sogutucudur. Makına nem almış olabilir. Kabloların içersine nem sızmış olabilir, KLemens kutusunu kurutun iyi izole edin Moturu kurutun yenıden vernıkleyın.
 
eğer kaçak akım rölesi 30ma ise uygun değil. 300 ma lik olması lazım. çünkü motorların manyetik alanları sebebiyle geri dönüş akımları daha düşük olur. araki fark manyetik alan olarak çevreye dağılır. bu sebeple 300ma kaçak akım rölesi daha uygun olur.
 