sayın arkadaşlar ;
bir fabrikada koruma ,işletme,paratoner topraklamasını hepsini birleştirmek sağlıklımı , ayrıca koruma işletme ve paratone topraklama sistemleri yapılırken hepsi birbirine yakın yapılmışken bu sistemi birleştirmek sağlıklı mı ? bana hiç mantıklı gelmiyor. acaba ben mi yanlış düşünüyorum bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. saygılarımla
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklamalar yönetmeliğini okumanızda yarar var.
 
sayın arkadaşlar ;
bir fabrikada koruma ,işletme,paratoner topraklamasını hepsini birleştirmek sağlıklımı , ayrıca koruma işletme ve paratone topraklama sistemleri yapılırken hepsi birbirine yakın yapılmışken bu sistemi birleştirmek sağlıklı mı ? bana hiç mantıklı gelmiyor. acaba ben mi yanlış düşünüyorum bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. saygılarımla

Koruma ve işletme topraklaması birleştiriliyor. Ama Paratoner topraklamasını birleştirmek çok tehlikeli. Direk toprağa yüksek gerilim geliyor. Koruma işletme birleştirmede 3 fazlı sistemde faz dengesizliğinde kaçak akım rölesi atabilir.
 