1. Forumumuzda alt yapı değişikliği yapılmıştır. sorun yaşayan üyelerimiz buradan hata bildirimi yapabilirler.

İşletme ve Koruma Topraklaması Problemi.

Konusu 'Topraklama & Yıldırımdan Korunma' forumundadır ve selmanus tarafından 16 Ağustos 2012 başlatılmıştır.

  1. selmanus
    Çevrimdışı

    selmanus Yeni Üye

    Katılım:
    28 Aralık 2009
    Mesajlar:
    3
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1

    Merhaba;
    topraklama projesi ve tesisi ihtiyacı olan bir işletmeye (60m. x 20m. lik bir depo binası 1200m²) duvar üzerinden taşıma yöntemiyle 3x30mm lik GALVANİZ TOPRAKLAMA ŞERİDİ kullanarak ilave topraklama tesisi yaptık. Bu işletmeden kullanılan bütün cihazların koruma topraklamalarını 16mm² NYA kablo ile yapılan şerit sitemine irtibatlayıp koruma topraklamalarını yenilemiş olduk. Ayrıca makinelerin bazılarında bulunmayan 30mA K.A.R. lerinide cihazlara bağlayarak koruma sistemini gerçekleştirdik.

    Sorum Şu; bazı makineler yurtdışı menşei li olup gövdeleri işletmeden (NÖTR) topraklıdır. Durumun böyle olması o makineye koruma topraklaması yaptığımızda koruma ve işletme topraklamasını birleştirdiği için SIFIRLAMA olduğundan K.A.Rölesi atmaktadır doğal olarak.

    Bu durumda bu makinelere koruma topraklaması yapamamaktayız, durum böyle olduğundan makineler kaçak akım rölesi ile çalışmaktadır. Fakat gövdeye bir kaçak olduğunda kaçak akım rölesi atarmı? Yoksa gövdeye bir dokunma olduğundan toprak devresi tamamlandığında mı kaçak akım rölesi atar.

    Kısaca cihazı topraklamalar yönetmeliğine göre koruma topraklaması yapamıyorum. İşletme topraklamasını (Nötr) bu cihazın gövdesinden ayırsam ve nötr direk olarak sisteme, koruma topraklamasını da gövdeye bağlasam bu yurtdışından gelen makinenin çalışmasında bir problem yaşanır mı? Türk üretimi bir makine olsa kesinlikle işletmeyi ve korumayı ayırarak ve K.A.R. sini takarak işi çözeriz fakat bu konuda yardım bekliyorum...
    Entes
    Entes
  2. binbaşı
    Çevrimdışı

    binbaşı Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    1 Eylül 2011
    Mesajlar:
    2.430
    Beğenilen Mesajları:
    2.186
    Ödül Puanları:
    413
    Meslek:
    mak.müh.liği-öğretmenlik
    Kaçak akım rölesinin çalışma prensibi,sizin de bildiğiniz üzere,işletme toprak hattı ile faz arasındaki kaçak akım geçişiyle olmaktadır.Makinelerin orijinalinde,dış gövdelerinin nötr ile irtibatlı olması,en iyi ve en güvenilir bir topraklama sistemi kurmanıza da engeldir.Ayrılma imkanı bulunuyorsa,nötürü dış gövdelerinden ayırıp,tesisatı yeniden düzenlemeniz,daha iyi ve daha güvenli çalışacak tesis,KAR'ın aksaksız çalışmasını ve insan,tesis güvenlğini en üst seviyeye çıkaran bir sistem oluşturması yönünden önem taşıyacaktır.Ancak elektrik güç sistemini besleyen nötr bağlantısı,ayrı bir hat çekilmeyip de,direk makina gövdeleri üzerinden beslenen bir kablo,pabuç bağlantıları da içeriyorsa eğer,bunu da ayrıca bağımsız ve ayrı bir hat haline dönüştürmeniz de gerekir hiç şüphesiz.Netice de 3 faz,nötür hattını,yine aksaksız,gövde temassız çalıştırmanız mevcut makina sisteminin çalışmasını da etkilemeyecektir.Ancak aslına bağlı kalıp bağlantısını yaptığınız KAR,aksaksız çalışmayacak,sorunlara,güvenlik zaafiyetlerine de neden olacaktır.Gövdede çeşitli nedenlerle oluşan bir faz kaçağında,nötr ve işletme toprak hattı beraber bağlı olduğunda KAR çalışmayacaktır,çünkü nötrdeki kaçak toprağa geçeceğinden dolayı KAR çalışmayacaktır.Gövdedeki kaçağa elini süren personel,yer(Toprak) ile nötr arasında,kaçağı kendi başına sıfırlayan bir devre olacağından,KAR geçmeyen veya çok az miktarlarda geçebilen akım miktarının büyüklüğüne göre(En alt limitin,sınırın altında ise KAR'ı çalıştırmayacaktır.) çalışmama durumu gösterebilecektir.

    Siz ancak bir TN-S Sistemi(Tüm madeni kısımlar işletme topraklamasına bağlı,nötr ve toprak(Koruma)iletkenleri ayrı ayrı çekilmiş olan sistem)oluşturmakla KAR'ınızın aksaksız ve güvenli çalışmasını temin edebilirsiniz.Kolay gelsin.

    http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprog...trik/moduller/topraklamaveparatonertesisi.pdf
    Son düzenleme: 16 Ağustos 2012
  3. selmanus
    Çevrimdışı

    selmanus Yeni Üye

    Katılım:
    28 Aralık 2009
    Mesajlar:
    3
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    Üstad teşekkür ederim bu kadar uzun bir konuyla ilgilendiğiniz için. Yaklaşık olarak düşüncelerimi belirtmiştim zaten hemen hemen sizin dediklerinizle örtüşüyor, fakat problem şu ki bu bahsi geçen işletmede çalışmıyorum ve hiç bir bağlantım yok bu sebepler cihazlarına istedğim gibi müdahale edemiyorum, bir ikincisi bu firmanın elektrikçisi de cihazlar yurtdışından olduğu için sisitemlerine müdahale etmek isteemiyor bu sebepten bende kararsız kaldım ne yapsam acaba diye. Yinede teşekkür ederim bilgilendirmenizden ötürü...
  4. tekcno
    Çevrimdışı

    tekcno Yeni Üye

    Katılım:
    24 Ocak 2008
    Mesajlar:
    13
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    bilgilerinizi paylaştığınız için teşekkürler

Sayfayı Paylaş