Kapasitif yazıyor

Altrenanss

Üye
Katılım
9 Ara 2016
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
41
Arkadaşlar. Bende entesin rölesi var(rg3-12c)
1.kademe 15 kvar
2. Kademe 7.5
3.kademe 15
4.kademe 30
5.6.7.8.9 kameler 30 kvar
2. Kademe devreye giriyor, yük devredışı olunca 2 kademe devrede kalıyor. Kapasitif yazıyor. nedenini bulamadım. Kolay gelsin.... teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • 20170306_111152.jpg
    20170306_111152.jpg
    246.4 KB · Görüntüleme: 14
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
küçük güçlerde en az 3 tane monofaze gruplar olmalı.
7,5 kvardan küçük trifaze gruplar olmalı.
 
1. kademeyi 2,5 kvardan başlayarak kademelendirmeniz iyi olur.
 
İlk önce sayaç endeksinizle kompanzasyon sisteminizi eşzamanlı olarak takibe alın . O girdi bu çıktı üstünden sağlıklı analiz yapılmaz. Kompanzasyon takip programı ve sayaç endeksleri üzerinden sisteminiz nasıl bir tüketim periyodunda bunu görmeniz lazım .
 
Zaten kondansatör seçimlerdeki hatadan oluyor ara kondansatör Yok 10kvar 5kvar gerekirse 2.5kvar takılabilir ihtiyacın 5 kvar ise en düşük kondansatör ün 7,5 kvar onu alacak tabiki bundan dolayıda yazar! Birde son 2 kademeyi 50kvar çıkar yer aç kademe için düzenleme yapmazsan yazar en kısa sürede kademe düzeltmesi yap.
 