merhba arkadaşlar kompanzasyon takbi için bir hesaplama formulu vardı rica etsem yazabilirmisiniz ilginize teskkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bunun için hazırlanmış formüllü proğramlarmı, yoksa, aktıf/reaktif; aktif / capasatif oranlarınımı istiyorsunuz. Proğram, forumda bu bölümde mevcutdur..
 
Şebekeden 20% endüktif yük çekebilir 15% kapasitif yük verebilirsin.
 
• Konut, villa, mesken abonelerde sözleşme gücüne uygun sayaç takılır, reaktif ceza uygulanmaz.
• İşletmelerde Sözleşme gücü 9 kW sonrası için endüktif ve kapasitif reaktif ölçen kombi elektrik sayaçı kullanımı zorunludur.
Sayaç takılmadığı durumda % 90 reaktif kullandığı varsayılarak elektrik fatura bedeline ilave edilir.
• İşletmelerde Sözleşme gücü 9 kW sonrası için Kompanzasyon sistemini zorunlu tutar.
• İşletmelerde Sözleşme gücü 9 kW – 29,9 kW arası %33 endüktif reaktif sınır, %20 kapasitif reaktif sınırı aştığı zaman ceza uygulanır.
• İşletmelerde Sözleşme gücü 30 kW üstü %20 endüktif reaktif sınır, %15 kapasitif reaktif sınırı aştığı zaman ceza uygulanır.
Kompanzasyon takip programı ekte.
 