Kablo kesiti belirleme

Yönetmelik 6 mm2 yazsa da bazen 4 mm2 yeterli olur.
Böyle söylerseniz İsmail abim çok kızar . 16 mm2 ye kadar faz iletkeni ile aynı kesitte olmak zorundadır ORHAN ustam . Topraklama hayati bir konudur . Şakaya gelmez .
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Saksıya tuz ek biraz da limon suyu ve domates suyu ile karışım yap,belki iyi bir icat yaparsın,elektrik bu toprağı sevebilir.Patent almasını da unutma.Not:Şaka derken iyi bir buluş olabilir!!!?... ORHAN
 
Meslegimizin medari iftiharısın orhan abi. Bilmedigini bilmeyen ne ayarsizlarla ugrastik bu forumda. Allah'tan tam zamaninda yetistin de herkesi bilgiye boğdun.
 
6mm kablodan 5kw çekildiğinde %9,22 gerilim düşümü oluyor, bu da gerilimin 220den 200e düşmesine sebep olacak.

10mm ile gerilim %5,53 düşecek, bu da 208v olur.

Anakolon hattı da 50 metre olsa oradan da %3 kayıp olur.

6lık olursa 193 volta kadar düşer.
10luk olursa 201,5 volta düşer.

Şebekede ve bağ evi içerisindeki tesisatta da kayıplar olacaktır.

Bence en az 10luk kullanılmalı.

Anakolon hattınızda da 40 amper sigorta olursa kaldıramayacağı bir güç yüklememiş olursunuz. 32 amper de yeter, ben 25amperle bile sorun yaşamadım.

Umarım yardımcı olabilmişimdir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,195
Mesajlar
915,747
Kullanıcılar
449,971
Son üye
umutcelik

Yeni konular

Geri
Üst