Kaçak akım koruma rölesi

chief31t

Üye
Katılım
14 Tem 2009
Mesajlar
90
Puanları
1
Yaş
69
merhaba arkadaşlar.
daha önce "toprak hattında 118v kaçak var" adlı konuyu açmıştım.benim evde toprak moprak yok anlaşılan üstelik sıfırlama yapılmış gibi.bu durumda ben kaçak akım rölesi taktırsam tam koruma sağlarmı?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
arkadaşım eğer topraklama yoksa topraklama çekip kaçak akım takman lazım,ayrıca sıfırlama var diyorsun bu şekilde kaçak akım takarsan kaçak akım devreyı açacaktır.sorun yaşayacaksın
 
Topraklama olmadan kaçak akım rölesinin bir fonksiyonu olmazki.
 
adı üstünde kaçak akım rölesi zaten kaçak akımlarda devrekesen olarak kullanılmak üzere dizayn edilmiş...
 
Topraklama yoksa kaçakakım rölesi çalışmaz fonsiyonunu yerine getirmez gibi açıklamalar doğru değildir.
Kaçak akım koruma sisteminde toprakalama tesisatı olmalıdır. Gövdeye kaçak olduğunda topraklama üzerinden akım akıp röle açtırır.
Topraklama olmadığı durumda 1)gövdeye kaçak sızıntı akımları yaratarak açtırabilir örneğin banyo ıslak zemin. veya en kötü durum 2)Direk temas halinde insan sağlığı için tehlikeli olmayan eşik değer olan 30mA değerinde röle açar ve işlevini yerine getirerek koruma sağlar.
Sonuç olarak topraklama hattı mutlaka çekilmelidir ancak topraklama tesisatı çekilene kadarda kaçakakım rölesi takılması gerekir.
 

Ekli dosyalar

  • kaçak.jpg
    kaçak.jpg
    10.2 KB · Görüntüleme: 106
merhaba arkadaşlar.
daha önce "toprak hattında 118v kaçak var" adlı konuyu açmıştım.benim evde toprak moprak yok anlaşılan üstelik sıfırlama yapılmış gibi.bu durumda ben kaçak akım rölesi taktırsam tam koruma sağlarmı?

sanırım elektrikçi deilsiniz deilseniz işi bi bilene bırakmanızı tavsiye ederim ii bi usta bulun yerinde ölçsün biçsin uygun olanı yapsın belki basit bir sorundur kolayca hallolur.....elektrik ciddi bi iştir ciddiye alın.....
 
arkadaslar koruma rölesi tam olarak ne oluyor .. kaçak akım rölesi baska bırsey sanırsam..
 
sanırım elektrikçi deilsiniz deilseniz işi bi bilene bırakmanızı tavsiye ederim ii bi usta bulun yerinde ölçsün biçsin uygun olanı yapsın belki basit bir sorundur kolayca hallolur.....elektrik ciddi bi iştir ciddiye alın.....

bence de bilmiyen uzak dursun . ciddiyetsizliği ya bilmiyen elektrikçiyi ada başkasını öldürür.
 
kaçak akım rölesi topraklama kablosu çekilmemiş tesisatlarda uygulanmaz diyemeyiz
burada cihazın dışına kaçak olduğu zaman k.a.k atmaz fakat o kaçak olan yere bir temas olursa devreyi tamamladığı an k.ak atar onun için işe yaramaz diyemeyiz
 
eee devreyi senin üzerinden tamamlarsa o zaman sen çarpılmayacakmısın!!!
 

Forum istatistikleri

Konular
128,242
Mesajlar
916,121
Kullanıcılar
450,050
Son üye
denizlerdendeniz

Yeni konular

Geri
Üst