Arkadaslar direkteki gerilimin orta gerilim mi yoksa alçak gerilim mi olduğunu izolatörlerine bakıp nasıl anlarız? alçak gerilimdeki izolatörlerin boyu kaç cm oluyor?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Aslında bu tek hat şemasından ayarlanır ama İzalatörlerin ebatları gerilim ile orantılıdır.
 
Arkadaslar direkteki gerilimin orta gerilim mi yoksa alçak gerilim mi olduğunu izolatörlerine bakıp nasıl anlarız? alçak gerilimdeki izolatörlerin boyu kaç cm oluyor?

Türkiye şebekelerinde alçak ve yüksek gerilim diye iki kademe vardır.
Önceleri Alçak, orta, yüksek ve çok yüksek olarak gruplandırılıyordu. Şimdi ise 1000 volta kadar alçak 1000 volttan üstü ise yüksek gerilim olarak adlandırılmaya başladı.

Alçak gerilimde izolatörler çok fazla değişmiyor. Yaklaşık yumruk büyüklüğünde ve Türkiyede faz nötr arası gerilim 220 volt fazlar arası gerilim ise 380 volttur.

Orta gerilimde ise illere ve belediyelere göre değişiyor. 6300 volt (6,3kV), 10500 volt (10,5 kV.), 15800 volt (15,8 kV.), 20500 volt (20,5 kV.) 30000-34500 volt (30 kV- 34,5 Kv.), yüksek gerilim ise 154 000 volt ve 380 000 volt olarak gruplandırılmış.

İzolatörler ise zincir ve mesnet olarak ayrılıyor. Ayrıca dahili ve harici olarak ve imal edildiği malzemeye göre cam, porselen, silikon ve epoksi reçineden yapılan çeşitleri de var.

Hariçte mesnet olarak kullanılan VKS ve VHD tipleride var. Bunlar 1000 volt ile 34500 volt aralıklarında kullanılıyor. Cam ve porselenden yapılan zincir izolatörler ise zincirin halkaları gibi uç uca eklenerek voltajlara göre boyları değişiyor. Her zincir yaklaşık 15000 volt olarak hesap edilir. 10500 volta kadar tek parça 15800- 20500 volt için iki parça 30000 ve 34500 volt için üç veya dört parça zincir kullanılır. 154000 volt için 10 veya 11 parça 80000 volt için 25-27 parça civarında zincir halkaları kullanılır. Silikon izolatörler şekil olarak zincire benzer halka sayısına göre yaklaşık voltaj tahmini yapabilirsiniz. Voltajı bazen direklere göre tahmin etmek de mümkündür. 25 metreden uzun ve hacimli direkler 154 ve 380 kV. 380 kV. direklerin tepesi genellikle kırmızı beyaz renklidir.

12 metreden uzun ve 25 metreye kadar olan direkler 6300 ve 34500 volt arasında kullanılmaktadır.
 
Alttaki resimde müşterek bir direk görülüyor. Üstte orta gerilim altta alçak gerilim taşınıyor. Eğer direk müşterek değil de tek kademe gerilim taşıyorsa da o zaman küçücük fincan şeklinde izolatör olanlar alçak gerilimdir:

05.jpg

Sadece orta gerilim varsa da mesnet tipi izolatörler şu şekilde olur. Resimdeki muhtemelen 31-34 kv taşıyan bir direk:

01.jpg

Bunların dışında orta gerilimde askı tipi izolatör kullanılan ve daha büyük güçler taşıyan daha büyük kesitte iletkenli beton direkler de vardır.

Bir de, faz iletkenleri arası mesafe alçak gerilimde çok yakınken orta gerilimde ilk resimde görüldüğü gibi baya bir fazladır.
 

Ekli dosyalar

  • 03.jpg
    03.jpg
    19 KB · Görüntüleme: 78
Müşterekdirek.jpg

Sahada çektiğim fotoğraflardan birini koyup sizin için malzemeleri üzerinde isimlendirdim. Genelde dağıtım hattı Yüksek Gerilimde 34,5kV Alçak gerilimde 0,4kV'tur. Yüksek gerilimde, taşıyıcı direklerde VHD, durdurucu direklerde K2 zincir izolatör kullanılır. Alçak gerilimde de N-80, N-95 izolatörler kullanılır. Alçak gerilim havai hat iletkenleri 4A+P/R yani (4 adet Aster iletken +1adet pansy iletken + 1 adet rose iletken) yada 4P+R (4 adet Pansy iletken + 1 adet rose iletken) şeklindedir.

Detaylı bilgiler için: http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Havai Enerji Hatları.pdf
 
arkadaslar...vhd 35 ızolatorde B35 ızolator demırı durdurucu olarak kullanılmasının yanında başka hangı sebeplerden kullanılır...yardımcı olursanız cok sevınırım..aldığımız ıste, tedas c 35 yerıne de b 35 kullanılmasını ıstedı..bunun gecerlı bır sebebı var mıdır dıye merak edıyorum..
 
Ekli dosyayı görüntüle 16187

Sahada çektiğim fotoğraflardan birini koyup sizin için malzemeleri üzerinde isimlendirdim. Genelde dağıtım hattı Yüksek Gerilimde 34,5kV Alçak gerilimde 0,4kV'tur. Yüksek gerilimde, taşıyıcı direklerde VHD, durdurucu direklerde K2 zincir izolatör kullanılır. Alçak gerilimde de N-80, N-95 izolatörler kullanılır. Alçak gerilim havai hat iletkenleri 4A+P/R yani (4 adet Aster iletken +1adet pansy iletken + 1 adet rose iletken) yada 4P+R (4 adet Pansy iletken + 1 adet rose iletken) şeklindedir.

Detaylı bilgiler için: http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Havai Enerji Hatları.pdf
Sahada iletken tipini nasıl anlayabiliriz
154 kv mı 31,5/34,5 mu nasıl anlarız
swallow mu raven mi pigeon mu OG'de
5rose yada dediğiniz gibi 4a+P/R ya da 4P+R AG'de nasıl anlaşılır aynı şekilde direk tipi 8I-10I sadece boydan mı anlaşılır ,traversler nasıl anlaşılır mevcut hattın keşfini çıkarmak için yardımcı olursanız sevinirim
 
İzolatör sayısından çıkartırsınız her boğum 10kV'tur. İletkeni bakarak tanımak tecrübe ile edinilir.
Rose incedir pansy daha kalın aster ondan daha kalın. Direk tipi beton direk üzerinde yazar o direğe ait traverstte bellidir. Keşfi TEDAŞ fiyatlarına göre hazırlayacaksınız.
Tecrübeli birinin yanında sahada çalışmanız gerekir.
 