21 amp,100 mt , 2,5 mm2 ,Cosq = 1 monofaze için : % e = 13,61 , Güç kaybı = 0,63 kW
7 amp , 100 mt , 2,5 mm2 , Cosq =1 Trifaze için : % e = 2,28 , Güç kaybı = 0,11 kW
Aynı alıcının,trifaze yerine monofaze beslenmesi haline ,gerilim düşümü 6 kat artar.
7 amp , 100 mt , 2,5 mm2 , Cosq =1 Trifaze için : % e = 2,28 , Güç kaybı = 0,11 kW
Aynı alıcının,trifaze yerine monofaze beslenmesi haline ,gerilim düşümü 6 kat artar.