Merhaba.
21 * 1 = 21 amper
3 * 7 = 21 amper
Burada kablo kayıpları ayni şekilde kalırsa (Her 2 durumdaki kablo kesitleri buna çok uygun da seçilmişse) matematik olarak bir fark yoktur,sadece tek fazdaki kabloya aşırı yüklenilmemiş,3 faza eşit şekliyle de dağıtmış olursunuz,tek fazda aşırı kesitli bir kabloyu seçmemiş olursunuz,tek farkı budur.Bir enerji tasarrufu ise söz konusu değildir,çünkü ayni armatürü,ayni 230 vac ile (3 fazda da,tek fazda da faz-nötr arasını 230 vac ile kullanarak) burada ayni şekliyle tam kullanmak söz konusudur.
Aklınızda şu tam olarak kalmış olabilir belki; 3 fazlı asenkron motorlar gücü ne olursa olsun tek fazla çalışan asenkron motorlardan çok daha verimlidir.Bu nedenle 3 fazla 3 fazlı asenkron motor çalıştırmak tek fazlıyla çalıştırmaya göre enerji verimi (Elektrik tasarrufu açısından) daha avantajlıdır,doğru olan sadece budur.Kolay gelsin.