senin için basit bir hesap yaptım. hesapta alanı 500m2 varsaydım. tüm duvar,tavan ve zemini en kötü koşul olarak beton kabul ettim. tutturma yüksekliği 16m, çalışma düzlemi 0,85m.
armatür;SITECO 5NJ60031DN SITECO reflector luminaire
lamba; 1 x HIT-CRI 150W with CCG, 13000lm
yerleşim; 6x5=30adet
sonuç; Eort;228lx, Emin;140lx, Emax;300lx
bu değeri T5 ve T8 lerle zor elde edersin ama bu lambaların tek kötü yanı var söndükten sonra geç yanması. ama senin alanın fabrika olduğu için bu problem olmaz kanımca.
bir diğer tavsiyem; satıcılara hesap yaptırma. satması gereken ürün ile hesap yapar. gereksiz yere ürün kullanırsın.
ayrıca kullanımı yasaklanacak olan lamba civa buharlılar, sodyum buharlılar değil.
armatür;SITECO 5NJ60031DN SITECO reflector luminaire
lamba; 1 x HIT-CRI 150W with CCG, 13000lm
yerleşim; 6x5=30adet
sonuç; Eort;228lx, Emin;140lx, Emax;300lx
bu değeri T5 ve T8 lerle zor elde edersin ama bu lambaların tek kötü yanı var söndükten sonra geç yanması. ama senin alanın fabrika olduğu için bu problem olmaz kanımca.
bir diğer tavsiyem; satıcılara hesap yaptırma. satması gereken ürün ile hesap yapar. gereksiz yere ürün kullanırsın.