Geçmiş olsun. Ucuz atlatmışsınız. Bu arada, sıfırlama yapmak zorunda kalıyoruz ya bazen. Eğer o hatta sıfırlama yapılmış olsaydı, cihazların gövdsine, cihazın alıcısından dönen faz gelecekti ve dokunanın çarpılmasına yol açabilecekti. Acaba toprak yoksa, topraksız çalışması mı daha tehlikeli, sıfırlamalı mı tehlikeli diye düşünmüşümdür hep. Sizce???

İkiside tehlikelidir sn m-usta-fa hangisi daha kötüdür değerlendirilmesi yapılmamalı çünkü;
Bahsettiğiniz gibi nötr koparsa, sıfırlamada yapmışsanız gövdeye faz gelmiş olur.
Topraklamasız sistemde gövdeye kaçak durumu gerçekleşirse yine aynı risk oluşacaktır.

Yönetmeliklerimize uymayan olumsuz durumları hangisi hangisinden daha kötüdür acaba diye düşünmemek gerekir. Topraklama ve Kaçak akım koruma rölesi kullanılmalı tesisat uygun değilse revize edilmelidir. Önce insan sağlığı.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.