Etiketi olmayan Trafonun kac kva oldugunu nasıl anlarız?

Trafoyu bir araçla kantara götürüp tartırırsanız eğer bir fikir verir. 630kVA trafo ile 800kVA trafonun ağırlıkları arasında epey bir fark vardır. Yalnız, yağ miktarına dikkat etmek gerekli burada, yanıltabilir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
arkdsım trafonu sekonder cıkıslarını kısa devre ederek kısa devre anındaki akımı ölçersin bu akımı ise uyguladıgın gerilim değerinin etkin değeri ile çarparsan kaç kva oldugunu bulrsun

S=I(etkin)*V(etkin)=........................KVA


örnek:kısa devre anında ölçüdüğün akım değer zaaten etkin akım değeridir mesala 20A olsun ve 3 fazlı bir sistem oldugunu düşünürsen bu trafonun gücüü aşağıdaki gibi olur.

S=20*(380*1.41)=4.4 KVA



umarım yeterli olmuştur.
 
yani şunumu demek istiyorsun,380 volta 34,5 kvolt bir trafonun sekonderindeki buşingleri
kısa devre edip,primerin devreden çektiği akımı tespit edersek gücü bulabiliriz bunumu demek istedin
 
fener7758 arkadaşım.Sakın böyle bir iş yapmaya kalkma.Trafo ile birlikte kendinde uçarsın.Yanlış şeyler
söylemeyelim lütfen.
 
fener7758, sen sen ol, trafo çıkışlarını aman ha kısa devre etme! Patlatırsın her yeri... :mad: Konu içeriğini okursan eğer mevzu bahis trafonun OG trafosu olduğunu anlarsın...
 
fahri yetiş ' Alıntı:
fener7758 arkadaşım.Sakın böyle bir iş yapmaya kalkma.Trafo ile birlikte kendinde uçarsın.Yanlış şeyler
söylemeyelim lütfen.

genç arkadaş ' Alıntı:
fener7758, sen sen ol, trafo çıkışlarını aman ha kısa devre etme! Patlatırsın her yeri... :mad: Konu içeriğini okursan eğer mevzu bahis trafonun OG trafosu olduğunu anlarsın...

Merhaba arkadaşlar...
Bu yukarıda yapılmış olan sevgili arkadaşlarımızın yorumlarını dikkate almamayı düşünen var ise hayatının hatasını ve de yanlışını yapar...
Orta gerilimi olan bir trafoda trafo çıkışları kesinlikle kısa devre edilmemelidir... Bu durum tatbik edilip uygulama yapılması sonucunca kesinlikle iyi sonuçlar ortaya çıkmayacaktır...
İnsanları yanlış bilgilendirme yapmak ise zaten çok büyük bir yanlış olur. Bu tür konularda da bilgi ve de tecrübe sahibi değil isek
fener7758 ' Alıntı:
arkdsım trafonu sekonder cıkıslarını kısa devre ederek kısa devre anındaki akımı ölçersin bu akımı ise uyguladıgın gerilim değerinin etkin değeri ile çarparsan kaç kva oldugunu bulrsun

S=I(etkin)*V(etkin)=........................KVA


örnek:kısa devre anında ölçüdüğün akım değer zaaten etkin akım değeridir mesala 20A olsun ve 3 fazlı bir sistem oldugunu düşünürsen bu trafonun gücüü aşağıdaki gibi olur.

S=20*(380*1.41)=4.4 KVA



umarım yeterli olmuştur.

Böyle açıklamalarda yapmak insanları yanlış yola yöneltecektir.
Umarım arkadaşlarımız için hayırlı ve de faydalı olan bu konu içerisinde bahsedilen mevzunun detay ve de önemleri fark edilir...

Kolay gelsin iyi çalışmalar diliyorum.... Ayrıca Sayın genç arkadaş ve fahri yetiş arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.
Hoşçakalın....
 
220/2x15 volt 100 watt trafonun 15 voltluk sekonder kısmına sırf konumuzla ilgili diye 2 kw bir varyakile 15 volt
50 hz ac gerilim uyguladım esasında primer olan 220 voltluk uçtan voltmetre yardımıyla okuduğum değer
224 volt idi yani trafoya tersten 15 ac volt verdim,trafonun boşta çektiği akım 1,3 A

sonra 224 volt gerilim tespit ettiğim sekonder uçlarını kısa devre ettim,sekonderi bir ampermetreyle kısa devre etmiştim elde ettiğim akım değeri 0.8 A gerilim 0

kısa devre anında boşta 1.3 olan primer akımı 13,4 ampere yükseldi primer uçlarına uyguladığım gerilimde
7 volta düştü gerilim uyguladığım kaynak 2 kw gücündeydi,

bunlar hemen denediğim deneysel sonuçlar ölçü aletleri etkin değeri ölçer

alternatif akım ve gerilimde maximum değeri bulmak için etkin değerle karekök ikiyi çarparız
220 volt etkin değerdir,313 volt maximum değer,
 
fener7758 ' Alıntı:
arkdsım trafonu sekonder cıkıslarını kısa devre ederek kısa devre anındaki akımı ölçersin bu akımı ise uyguladıgın gerilim değerinin etkin değeri ile çarparsan kaç kva oldugunu bulrsun

S=I(etkin)*V(etkin)=........................KVA


örnek:kısa devre anında ölçüdüğün akım değer zaaten etkin akım değeridir mesala 20A olsun ve 3 fazlı bir sistem oldugunu düşünürsen bu trafonun gücüü aşağıdaki gibi olur.

S=20*(380*1.41)=4.4 KVA



umarım yeterli olmuştur.

arkadasımız fener7758, A.G.yi A.G ye ceviren trafolardan bahsettiğini ve gönderilen resime bakmadığı ve mevzu bahis trafonun 34.5Kv/ 380 v'luk (O.G/A.G) trafo oldugunu neticesinde de yanlış bilgi verdiğini şimdi daha iyi anlamıstır herhalde. lutfen cevap verilirken soruyu iyi kavrayalım. hepinize tesekkurler..
 
aslında OG/AG trafonun AG tarafı kısa devre yapılarak "kısa devre empedansı ve yükte kaybı" bulunur. ama trafoya og tarafının nominal akımı verilir. ve oluşan gerilimler ölçülerek Uk ve Pk bulunur.
 
Sn. alikemal ' in önerisi güzel, zaten trafo imalatçıları da trafo testlerinde bunu kullanmaktalar tabii tüketici konumunda bu ölçümlerin yapılması zahmetli olacaktır.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,366
Mesajlar
917,035
Kullanıcılar
450,236
Son üye
Ainsley

Yeni konular

Geri
Üst