entes 12cs kademe problemi

fiko16

Üye
Katılım
11 May 2008
Mesajlar
61
Puanları
1
Yaş
39
bir tesiste Entes 12cS röle kullanyorum. akım trafosu 60/5. Sistem dengeli. kademeler 1,5 - 2,5 - 5 - 5 - 10 kVAr trifaze ve hepsi sıfır 2009 üretimi. Mevcut kondansatörler fazla bile diyebilirim. Ancak problem şu ki gerekli kondansatör ihtiyacı kademeler arasında varken gidip başka bir kondansatörü devreye alarak tesisi kapasitife götürüyor. Sorun nedir? yardımcı olabilir misiniz?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
ENtes 12CS de niye 5 kademe olarak kompanzasyon tesis ettiniz?
Tüm yükler trifaze olsa dahi - elektronik sayaçlarda - çok az tesiste kompanzasyonu tutturabilirsin...
Aydınlatma dahi olsa illa ki Monofaze yük vardır herhalde tesisinizde ... 12CS size monofaze Kondansatör bağlama olanağı verir...
 
hedef cos kaçta baglantı seklı dogrumu bu tur yuklerde monofaze kondasator kullanmanız sizin menfaatinize olacaktır 12 sistemin çalışma seklıne bakar ona en uygun kondansator alır roledekı oranlarla sayaçtakı oranlar tutuyomu olakı ters bi durum soz konusu ise ki arıza oranı makelde çok fazla sayaca mudahele etmenızı tavsiye ederım
 
entes de geçen yasanılan bir problemi söyleyeyim 12c rölede akım uçlarından r fazının birini s fazına,s fazının birini r fazına girmişler ve orasıda tüm kademeleri devreye alarak sistemi kapasitif cezaya sokmustu.Bence baglantılara bir bakın
 
role nin programını pro 9 a getir akın trafosu degerlerini belirtilen oranda gir kademe sayısını ayarla roleye setup yaptır bi kaç saat kontrol et
 
entes de geçen yasanılan bir problemi söyleyeyim 12c rölede akım uçlarından r fazının birini s fazına,s fazının birini r fazına girmişler ve orasıda tüm kademeleri devreye alarak sistemi kapasitif cezaya sokmustu.Bence baglantılara bir bakın


cihan bey

orada cezayı kim ödedi?
 
akım trafosu oranlarının set edildiğinden emin olmak gerekiyor. tarama yapmadan önce 1. kademede akım trafosu değiştirme oranının %2.5 i büyüklüğünde kondansatör oolması gerkiyor. eğer bu şartları sağlamazsanız röle doğru bir şekilde tarama yapmıyor.(60/5=12*2.5/100=min 1kvar)
 
akım trafosu oranlarının set edildiğinden emin olmak gerekiyor. tarama yapmadan önce 1. kademede akım trafosu değiştirme oranının %2.5 i büyüklüğünde kondansatör oolması gerkiyor. eğer bu şartları sağlamazsanız röle doğru bir şekilde tarama yapmıyor.(60/5=12*2.5/100=min 1kvar)[/QUOTE
mtturgut bey entes rölenin minumum algılayacağı kondansatör akımtrafosunun dönüştürme oranın % 2sine göre hesaplanıyor (dnüştürme oranı 12x2\100 =0.3 kvar) bağlayabilirsiniz
kolay gelsin
 
bir tesiste Entes 12cS röle kullanyorum. akım trafosu 60/5. Sistem dengeli. kademeler 1,5 - 2,5 - 5 - 5 - 10 kVAr trifaze ve hepsi sıfır 2009 üretimi. Mevcut kondansatörler fazla bile diyebilirim. Ancak problem şu ki gerekli kondansatör ihtiyacı kademeler arasında varken gidip başka bir kondansatörü devreye alarak tesisi kapasitife götürüyor. Sorun nedir? yardımcı olabilir misiniz?
fiko16 bey akım trafonuzdan yola çıkarak tesis küçük bir tesis galiba .size önerim kondansatörlerinizin kontaktörlerinin kontak sigortalarını kapatın ve rölenizin VAR hanesine geldiğinizde nekadar kondansatöre ihtiyacınız olduğunu göreceksiniz.L1 L2 L3 teki reaktif güçleri yük varken ve yük yokken okuyup buraya bildirin kullanacak olduğunuz kondansatörleri bildirecğim
kolay gelsin
 
monofaze gurup kurman gerekli sistemde dengesiz yük var en cok akım ceken faz üzerinden algılama yaparak sistemde hata yaptırıyor
 