Arkadaşlar iyi günler. Elektrik sayacında işaretli yerde -Q olması sistemin kapasitif reaktif cezaya, +Q yazması da endüktif reaktif cezaya girdiğini mi gösteriyor ? Bilgilendirebilir iseniz sevinirim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Anlık durum da -Q kapasitif cezayı +Q endüktif cezayı mı gösteriyor ?
 
Ceza diyebilmek için aktif tüketime oranına bakmak gerekir. Anlık reaktif yük müsade edilen sınırlar içerisinde ise o an için cezada olmayabilirsiniz de.
 
O oklar enerjinin yönünü gösteriyor. Aktif enerjiyi de reaktif enerjiyi de şebekeden alıyorsunuz. Okların tam zıt olsaydı enerji senden şebekeye doğru akıyor anlamına geliyordu
 
kompleks koordinat sistemi düşünün. birinci bölge endüktif aktif tüketim. dördüncü bölge aktif kapasitif tüketim. ikinci bölge aktif endüktif üreteç jeneratör. üçüncü bölge aktif kapasitif üreteç jeneratör.
 