Meraba arkadaşlar. Atıksu pompası var düne kadar sorunsuz çalışıyordu şu an sürekli şalteri atıyor. Aşırı akım röleside bağlı ama onu attırmadan direkt şalteri düşürüyor neden olabilir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Meraba arkadaşlar. Atıksu pompası var düne kadar sorunsuz çalışıyordu şu an sürekli şalteri atıyor. Aşırı akım röleside bağlı ama onu attırmadan direkt şalteri düşürüyor neden olabilir.
Direk sigorta atıyorsa(sanırım sizin şalter dediğiniz bu) manyetik açtırma yapıyordur. Manyetik açtırmaya kısa devreler, mekanik problemler (mekanik kilitlenmeler, kalkış yapamayan motor), izolasyon hataları(yanmış motor, gövdeye kaçak) neden olur.