Prizlerdeki farklı voltaj

letmax

Üye
Katılım
24 Eyl 2023
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
48
Merhabalar. UPS sürekli aşırı akım moduna geçip çıkış voltajını düşürüyordu. Bugün tek tek tüm prizlerdeki voltajları ölçtüm ancak pclerin bağlı olduğu prizde 246v akım geliyor. Diğer prizleri de anlık olarak takip ettim hepsi standart 240 volt. Bunun sebebi ne olabilir? Ne gibi bir önlem almam lazım?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim. Bu voltaj farkı aynı anda farklı prizlerde ölçümde yaşanıyor. Birden fazla ölçüm cihazı var ve hepsi farklı prizlerde takılıyken aynı andaki voltaj değerleri sadece PC olan prizde farklı gösteriyor. Cihazları rotasyon ile farklı prizlerde denedim cihaz ölçümleri doğru çıkıyor. UPS SNMP kartının okuduğu değer de ölçüm cihazı ile aynı. Prizlerde birşey takılı değilken de değerler yine farklı.
 
3 - 5 volt gerilim dalgalanması normal çok birşey etkileyeceğini düşünmüyoruz. Ups de sıkıntı olma ihtimalinide düşünün.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,774
Kullanıcılar
449,979
Son üye
schule48

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst