Asenkron motor kaçak akım

Katılım
4 Ara 2012
Mesajlar
547
Puanları
1
Arkadaşlar bulunduğumuz işletmede asenkron motor çoğunluklu işgüvenliği konusunda tüm panolara kaçak akım takıldı yalnız motor bir iki zorlanma ve sıkışma olduktan sonra start a basınca kaçak akım atıyor zannederrem motor iç sargilar zorlama sonrası izole aşınması ile kaçak akım salteri atıyor nötrü ayırıp çalıştırıyorum ama iş güvenliği konusunda büyük risk bu konuda yardımcı olabilirmisiniz ( kakr 30 mar )
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kumanda devreleri için bir tane tek fazlı kaçak akım rölesi kullanabilirsin (aslında gerekte yok ama). Güç devresinde 4P kaçak akım rölesi kullanırsınız nötr terminali boşta kalacak.
 
Kumanda devreleri için bir tane tek fazlı kaçak akım rölesi kullanabilirsin (aslında gerekte yok ama). Güç devresinde 4P kaçak akım rölesi kullanırsınız nötr terminali boşta kalacak.
teşekkürler sayın ustam kullandıgım 4kakr zaten 4P li 3 fsaz bir nötr veya toprak şöyle bi durum olabilirmi nötr ile toprak bir baglantıda karışırsa bu sorun olurmu ( kullanılan kablo 4*10 ttr ana pano veya fişte nötr yerine toprak baglanmış olabilirmi)
 
Nötr ile toprak karişmiş olsa ilk önce zati kaçak akımdan enerji geçiremezssin. Kaçak Akım tutmaz. Yanlış hatırlamiyorsam kaçak akım anma değeri 30mA veya 300 mA dir.
300mA Kaçak akım 30 mt ustundeki cihazlar için kullaniliyor. Bu da TSE nin istemiş olduğu standart.
 
Nötr ile toprak karişmiş olsa ilk önce zati kaçak akımdan enerji geçiremezssin. Kaçak Akım tutmaz. Yanlış hatırlamiyorsam kaçak akım anma değeri 30mA veya 300 mA dir.
300mA Kaçak akım 30 mt ustundeki cihazlar için kullaniliyor. Bu da TSE nin istemiş olduğu standart.

300mA ana giriştedir yangın koruma rölesi adıyla anılırlar çünkü tutuşup alev alma için minimum kaçak akım değeridir.
30mA bir daire tesisatı yada bir bölge beslemesi girişindedir. 30mA insan hayatı için tehlikeli olduğu kabul edilen eşik değeridir. Hayat koruma rölesi adıyla anılırlar.
Metre ile mesafe ile alakası yoktur sellektivite sağlanacak şekilde girişte 300mA bölge beslemelerinde 30mA açma eşikli kaçak akım koruma rölesi kullanılır.
 
300mA Kaçak akım 30 mt ustundeki cihazlar için kullaniliyor. Bu da TSE nin istemiş olduğu standart.[/QUOTE]

Hangi TSE de böyle bir ifade var ?
 
özet olarak motor zorlama ve sıkışmadan dolayı sargılarından topraga küçük bi kaçak olabilirmi
 
Zorlama ve sıkışmadan kaçak oluşmaz. Zorlanma süreklilik arz ediyorsa aşırı akım çekme olayı sürekli oluyorsa sargı izolasyonuna hasar söz konusu olabilir. Büyük güçlü Motora sürekli direk yol veriyorsan sargı izolasyonu zamanla zayıflar, motor yani sargılar nem ve rutubetli ortamda ise kaçak oluşur.
 
Son düzenleme:
Benim bildiğim kadarıyla 3 fazlı asenkron motorlarda kaçak akım rölesi kullanılmaz.
Çünkü motorun kalkınma esnasında toprağa istesekde istemesekde bir indüksiyon gerilimi akacaktır.
 
Zorlama ve sıkışmadan kaçak oluşmaz. Zorlanma süreklilik arz ediyorsa aşırı akım çekme olayı sürekli oluyorsa sargı izolasyonuna hasar söz konusu olabilir. Büyük güçlü Motora sürekli direk yol veriyorsan sargı izolasyonu zamanla zayıflar, motor yani sargılar nem ve rutubetli ortamda ise kaçak oluşur.


motorlar 9 kw tan 18,5 kw a kadar direk üçgen baglı sargı izalasyonunun zarar görmesi sadece motorun yanması ile mi sonuçlanır sayın hocam
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,659
Kullanıcılar
449,942
Son üye
Nzmtekin

Yeni konular

Geri
Üst