Kaçak akım rölesi atma sorunu

RST-N nereye bağladığınızda sorun olmuyor?
Paket şalterliye direk girdiğim de topraklama yerine nötr bağladığım da atmıyor arkadaşın dediği mantıklı geldi.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba arkadaşlar elimde 3 fazlı asenkron motor (1kw) var kumanda devresi yok paket şalter ile aç kapa yapıyorum.motorun gövdesine topraklama bağladım şalteri 1 konumuna getirdiğim anda yangın koruma ve kaçak akım atıyor R-S-T uçları bağlı halde sıkıntısız çalışıyor ama topraklama bağlayınca kaçak akım ve yangın koruma atıyor neden böyle birşey oluyor R-S-T-N bağladığım zaman yine bir sıkıntı olmuyor.
Abi benim anladığım bir tane motorun var ve bu motor kaçak açtırıyor. 3 fazlı motor nötrsüz çalışır. Bunun icin kacak akım yerine normal K otomat takman uygundur
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,856
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst