90 kw lik dalgic pompa

Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
yıldız üçgen guç devresi icin maksimum 50 lik minumum 35 lik kablo yeter.
şayet motor baglantısı için kablo 100 mt.ye kadar 3*35 lik kablo kullanabilirsin.kolay gelsin
 
benim bildiğim dalgıç pompaları yıldız üçgen bağlayamazsın direkt 380 verirsin çalışır ama soft starter bağlarsanız daha verimli olur
 
Bu noktada bir sıkıntı şu olabilir , soft starter a bağlanabilecek çıkış kablosunun belli bir mesafe metrajı var, bu metrajın fazla olması bazı sıkıntılar yaratıyor ki onların ne olduğu şu an aklımda değil...
 
30 metre olcak panoyla pompa arasi daha once 75 kw pompa kullanilmis panosu yildiz ucgen 10 senedir calisiyormus su yetmedigi icin 90 kw yeni pompa konulcak ustadlar
 
30 metre olcak panoyla pompa arasi daha once 75 kw pompa kullanilmis panosu yildiz ucgen 10 senedir calisiyormus su yetmedigi icin 90 kw yeni pompa konulcak ustadlar
Mevcut sisteminiz varsa kontaktorlerin akım taşıma kapasitesini incelemekte yarar var , zamanında büyük seçildiyse hiç bir şey yapmadan direk bağlayabilirsiniz.
EDİT : Tabiki güç kablolarınızın kesitini de inceleyin....
 