Merhaba öncelikle konuyu yanlış yere yazdiysam kusura bakmayın
Acil yardıma ihtiyacım var toplam gücü 18 kW olan trifaze bir makina her fazdan 18kw mi çekiyor yoksa bu 3 faza bölünüyor mu şuan kullandığım panoda 40 a kak roslesi ne giriş yapan 10 Luk yada 16 lik kaplom var tam olarak bilemedim ama 10 luktan aşağı değil kablo kesiti bu makinayı devreye almam gerekli bağlantıyı yapsam acaba sistem bu yükü çekermi sizce konu hakkında bilgisi olan ustalarım yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
P= 3. V.I.cos& formülünden (cos& bilgisi bilinmediğinde 0,8 alınmıştır paylaşılırsa daha sağlıklı sonuç elde edilir.)
i=32,5 A çıkar. 40A kar seçimi uygun. kablo uygun. motor termik koruma kullanılacak mı?
 
sisteme 18.5kw toplam gucu olan bir hali yikama makinasi alacagim panoya gelen ana kablom 10 luk buyuk ihtimalla ve panoda 40 a kar var
 