4x(1x185/25) XPLE Kilometre Direnç Değeleri Nedir?

gem

Üye
Katılım
30 Mar 2011
Mesajlar
41
Puanları
1
Kilometre başına düşen direnç ve reaktans değerleri nedir? Teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
0,0991 ohm/km direnci. (kablo 35 kV içinse)

iyi çalışmalar

Bu bilgiler için prysmianın og kablo kataloglarına bakabilirsin.
 
  • Beğen
Tepkiler: gem
Kilometre başına düşen direnç ve reaktans değerleri nedir? Teşekkürler.

Sn. gem ,
Anladığım kadarıyla yapacağınız kısa devre hesabı için böyle bir bilgiye ihtiyacınız oldu. Kilometrik omik direnç r0 = 0,0991 Ohm./km. , 31,5 kV. gerilim değerine göre kilometrik endüktif reaktans x0 = 0,173 Ohm./km. Selamlar . .
 