4x(1x185/25) XPLE Kilometre Direnç Değeleri Nedir?

gem

Üye
Katılım
30 Mar 2011
Mesajlar
41
Puanları
1
Kilometre başına düşen direnç ve reaktans değerleri nedir? Teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
0,0991 ohm/km direnci. (kablo 35 kV içinse)

iyi çalışmalar

Bu bilgiler için prysmianın og kablo kataloglarına bakabilirsin.
 
  • Beğen
Tepkiler: gem
Kilometre başına düşen direnç ve reaktans değerleri nedir? Teşekkürler.

Sn. gem ,
Anladığım kadarıyla yapacağınız kısa devre hesabı için böyle bir bilgiye ihtiyacınız oldu. Kilometrik omik direnç r0 = 0,0991 Ohm./km. , 31,5 kV. gerilim değerine göre kilometrik endüktif reaktans x0 = 0,173 Ohm./km. Selamlar . .
 