Merhaba arkadaşlar 380 prizlerin bağlantısı nasıl oluyor 3 faz 1 toprak mı yoksa 3 faz 1 nötr mü?
73_kucuk.jpg
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
3 faz, 1 nötr çekilir. Ayrıca topraklı priz ise toprak hattı da çekersin.
 
.


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 

Ekli dosyalar

  • 1403508837641.jpg
    1403508837641.jpg
    7.9 KB · Görüntüleme: 41
Nerede kullanacaksanız? Motor beslemesi içinse toprak olur. Genelde böyle sistemlerde 4. uç topraktır.
 
3 faz 1 toprak. 3 fazlı motorlar nötr ihtiyaç duymaz. Kumanda sistemi varsa onun için nötr çekersin.
 