Merhaba arkadaşlar 380 prizlerin bağlantısı nasıl oluyor 3 faz 1 toprak mı yoksa 3 faz 1 nötr mü?
73_kucuk.jpg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
3 faz, 1 nötr çekilir. Ayrıca topraklı priz ise toprak hattı da çekersin.
 
.


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 

Ekli dosyalar

  • 1403508837641.jpg
    1403508837641.jpg
    7.9 KB · Görüntüleme: 41
Nerede kullanacaksanız? Motor beslemesi içinse toprak olur. Genelde böyle sistemlerde 4. uç topraktır.
 
3 faz 1 toprak. 3 fazlı motorlar nötr ihtiyaç duymaz. Kumanda sistemi varsa onun için nötr çekersin.
 