Gövde kaçağı?

Katılım
26 Ağu 2022
Mesajlar
34
Puanları
1
Fırın makinesi çalıştıran bir imalathane de nötr bağlantısı yok. Dolayısıyla nötr yerine toprak veriyoruz. Kontaktorlerdeki voltaja bakarken faz toprak arası 220 görüyoruz ancak topraktan pano içindeki saca değince 320 V gözüküyor. Pano makine gövdesine direkt bağlı makineden panoya kaçak mi var
 

Ekli dosyalar

  • 17117193182537671351746473871103.jpg
    17117193182537671351746473871103.jpg
    247.1 KB · Görüntüleme: 20
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
"9) Aktif bölümler: Elektrik işletme elemanlarının, normal işletme koşullarında gerilim altında bulunan iletkenleri (nötr iletkeni dahil, ancak PEN iletkeni hariç) ve iletken bölümleridir." elektrik iç tesisleri yönetmeliğine göre. eğer nötr iletkeninizi şebekeden değilde münferit topraklamadan veriyorsanız bu topraklama iletkeni 20 metre 1x50 nyy kabloyla ve uygun topraklama değeri oda 2 ohmdan küçük olmalıdır. topraklama diye metal bir yere bağlarsanız metal olan heryerde musluklarda demir korkuluklarda vs vs kaçak elektrik oluşur. insanlar ve canlılar bundan zarar görebilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,191
Mesajlar
915,726
Kullanıcılar
449,961
Son üye
omr70

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst