380 Priz Bağlantısı

edison3838

Üye
Katılım
31 Tem 2013
Mesajlar
136
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar 380 prizlerin bağlantısı nasıl oluyor 3 faz 1 toprak mı yoksa 3 faz 1 nötr mü?
73_kucuk.jpg
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
3 faz, 1 nötr çekilir. Ayrıca topraklı priz ise toprak hattı da çekersin.
 
.


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 

Ekli dosyalar

  • 1403508837641.jpg
    1403508837641.jpg
    7.9 KB · Görüntüleme: 41
Nerede kullanacaksanız? Motor beslemesi içinse toprak olur. Genelde böyle sistemlerde 4. uç topraktır.
 
3 faz 1 toprak. 3 fazlı motorlar nötr ihtiyaç duymaz. Kumanda sistemi varsa onun için nötr çekersin.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,847
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst