37 kw motor kablo secimi
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Gerilim düşümü hesabını yapmak gerekir. Mesafe bayağı uzak voltaj 380 mi 400 mü?
 
Çok teşekkür ederiz verdiğiniz cevap için çok faydalı oldu

37 kw pompa motoru 1×185 lık alüminyum kablo kullanırsam 920 metre uzaklık var bu kablo kesiti yeter li gelir mi
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
37 kw pompa motoru 1×185 lık alüminyum kablo kullanırsam 920 metre uzaklık var bu kablo kesiti yeter li gelir mi

minimum kesit 175 mm kare çıkıyor bakır için aleminyum için kesit çok büyük çıkıyor ( 280) mm kare

bakır yapmanız daha mantıklı
 