37 kw motor kablo secimi
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Gerilim düşümü hesabını yapmak gerekir. Mesafe bayağı uzak voltaj 380 mi 400 mü?
 
Çok teşekkür ederiz verdiğiniz cevap için çok faydalı oldu

37 kw pompa motoru 1×185 lık alüminyum kablo kullanırsam 920 metre uzaklık var bu kablo kesiti yeter li gelir mi
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
37 kw pompa motoru 1×185 lık alüminyum kablo kullanırsam 920 metre uzaklık var bu kablo kesiti yeter li gelir mi

minimum kesit 175 mm kare çıkıyor bakır için aleminyum için kesit çok büyük çıkıyor ( 280) mm kare

bakır yapmanız daha mantıklı
 