37 kw motor kablo secimi
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Gerilim düşümü hesabını yapmak gerekir. Mesafe bayağı uzak voltaj 380 mi 400 mü?
 
Çok teşekkür ederiz verdiğiniz cevap için çok faydalı oldu

37 kw pompa motoru 1×185 lık alüminyum kablo kullanırsam 920 metre uzaklık var bu kablo kesiti yeter li gelir mi
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
37 kw pompa motoru 1×185 lık alüminyum kablo kullanırsam 920 metre uzaklık var bu kablo kesiti yeter li gelir mi

minimum kesit 175 mm kare çıkıyor bakır için aleminyum için kesit çok büyük çıkıyor ( 280) mm kare

bakır yapmanız daha mantıklı
 