3 fazlı sistemlerde güç hesaplama ?

Konusu 'Elektrik Genel' forumundadır ve emodiyator tarafından 12 Ağustos 2009 başlatılmıştır.

  1. emodiyator
    Çevrimdışı

    emodiyator Üye

    Katılım:
    12 Kasım 2008
    Mesajlar:
    414
    Beğenilen Mesajları:
    38
    Ödül Puanları:
    28
    Meslek:
    VANGÖLÜ ELEK.DAĞ.A.Ş Elek.Teknisyeni

    arkadaşlar 3 fazlı 1000 W gücünde cosfisi 0.8 olan bir motorumuzun olduğunu varsayalım burada güç hesabını yaparsak

    W=1.73.U.I.cosfi 1000/1.73.380.0.8= 1.90 A yapar diyoruz

    ve motorumuz 1.90 amper çeker herhangi bir fazını ölçersek 1.90 amper görülür.Burada anlamadığım birşey var 1.90 amper 3 fazda toplamından çekilen akımmıdır yani 1.90/3 =0.63 faz başına çekilen akım 0.63 Amper midir yoksa herfazda çekilen akım 1.90 ampermidir sayaç tüketimi açısından ayrı ayrımı hesaplamak gerekir yada sayacımız bunu nasıl yazar yaptığımız hesaba göre

    cevaplarınız için şimdiden teşekkürler...
    Entes
    Entes
  2. AvcıKaplan
    Çevrimdışı

    AvcıKaplan Yeni Üye

    Katılım:
    5 Ağustos 2009
    Mesajlar:
    149
    Beğenilen Mesajları:
    9
    Ödül Puanları:
    0
    Meslek:
    Elektrik teknikeri
    Her fazdan çekilen akım 1,9A'dir.
    P=UxIxcosfi
    P=220x1,9x0,8
    P=334w
    üçfazda harcanan güç 334x3≈1000watt

    Fazlarda harcanan güçlerin toplamı üç fazda toplam harcanan gücü verir.
  3. emodiyator
    Çevrimdışı

    emodiyator Üye

    Katılım:
    12 Kasım 2008
    Mesajlar:
    414
    Beğenilen Mesajları:
    38
    Ödül Puanları:
    28
    Meslek:
    VANGÖLÜ ELEK.DAĞ.A.Ş Elek.Teknisyeni
    sayın avcıkaplan hesabınızda bir yanlışlık olmasın 3 fazlı sistemelerde güç hesabı U=380 değilmidir siz P=220x1,9x0,8 yapmışsınız P=380x1,9x0.8 olması gerekmiyormu P=577 w eder 220 nin nerden geldiğini anlayamadım
  4. AvcıKaplan
    Çevrimdışı

    AvcıKaplan Yeni Üye

    Katılım:
    5 Ağustos 2009
    Mesajlar:
    149
    Beğenilen Mesajları:
    9
    Ödül Puanları:
    0
    Meslek:
    Elektrik teknikeri
    Sn arkadaşım çekilen akımın fazlara ait akım olduğunu ispatladım. Gördüğün gibi 3 faz dengeli sistemde üç fazlı formülde koyduğun güç değeri tek faz güç değerlerinin toplamına eşittir. Bunu ispatladım sana.
    Üç fazda güç formülü: P=1,73x380xIxcosfi
    Tek fazda güç formülü: P=220xIxcosfi

    okey.
  5. emodiyator
    Çevrimdışı

    emodiyator Üye

    Katılım:
    12 Kasım 2008
    Mesajlar:
    414
    Beğenilen Mesajları:
    38
    Ödül Puanları:
    28
    Meslek:
    VANGÖLÜ ELEK.DAĞ.A.Ş Elek.Teknisyeni

    bu konuya bir gözat istersen senin söylediğinle konuya mesaj atan arkadaşların söylediği farklı şeyler

    http://www.kontrolkalemi.com/forum/elektrik-motorlari/18737-3-faz-motorda-akim-olcme.html

    konuya bir gözat istersen
  6. AvcıKaplan
    Çevrimdışı

    AvcıKaplan Yeni Üye

    Katılım:
    5 Ağustos 2009
    Mesajlar:
    149
    Beğenilen Mesajları:
    9
    Ödül Puanları:
    0
    Meslek:
    Elektrik teknikeri
    Kusura bakma ben teorisi+pratiği ile 22 senedir bu işin içindeyim. Herkesin lafı kendini ilgilendirir orada ne yazdığınıda bilmiyorum.
    Üç fazlı güç formülündeki akım değeri fazlardan çekilen akım değeridir. Üç fazdan ayrı ayrı çekilen güçlerin toplamı üçfazlı sistem toplam gücünü verir.

    P=kök3x380xIxcosfi
    P=kök3x(kök3x220)xIxcosfi
    P=3x(220xIxcosfi)

    Herhalde şimdi daha açıklayıcı oldu.
  7. emodiyator
    Çevrimdışı

    emodiyator Üye

    Katılım:
    12 Kasım 2008
    Mesajlar:
    414
    Beğenilen Mesajları:
    38
    Ödül Puanları:
    28
    Meslek:
    VANGÖLÜ ELEK.DAĞ.A.Ş Elek.Teknisyeni
    yinede teşekkürler
  8. genç arkadaş
    Çevrimdışı

    genç arkadaş Yönetici Yönetim Ekibi Yönetici

    Katılım:
    8 Mart 2007
    Mesajlar:
    3.728
    Beğenilen Mesajları:
    499
    Ödül Puanları:
    83
    Meslek:
    Teknik Öğretmen
    Sn. AvcıKaplan'ın hesabı doğrudur.
  9. emodiyator
    Çevrimdışı

    emodiyator Üye

    Katılım:
    12 Kasım 2008
    Mesajlar:
    414
    Beğenilen Mesajları:
    38
    Ödül Puanları:
    28
    Meslek:
    VANGÖLÜ ELEK.DAĞ.A.Ş Elek.Teknisyeni
    sn. Avcıkaplan söyledikleriniz doğru bizzat kendim gidip 3 fazlı bir motoru ölçerek denedim ölçtüğüm değerlerde fazlar eşit akım çekti ve P=3x(220xIxcosfi) sistemin toplam gücünü verdi buradan hareketle ikinci bir soru sormak istiyorum trafomuzdan veya jeneratörümüzden toplam gücü bulmak istersek akımı ve sistemin cosfisini bilirsek fazları tek tek ölçüp hesabımızı birfaza görede yapsak P=3x(220xIxcosfi) trafodan toplam çekilen gücü buluruz değilmi ?(bir fazlı ve 3 fazlı yüklerin tek trafodan karışık beslendiğini varsayarsak )
  10. AvcıKaplan
    Çevrimdışı

    AvcıKaplan Yeni Üye

    Katılım:
    5 Ağustos 2009
    Mesajlar:
    149
    Beğenilen Mesajları:
    9
    Ödül Puanları:
    0
    Meslek:
    Elektrik teknikeri

    Bulursunuz tabiiki amerikayı yeniden keşfetmeye gerek yok elektriğin temel bilgilerinden birisidir bu.
    Not:Her fazın cosfi değeri farklıdır(dengesiz yüklenme kaçınılmazdır) ayrı ayrı hesaplayıp toplayacaksınız.