3 fazlı ve yıldız bağlantılı, sabit mknatıslı bir alternatörden fazlar arası 220 v. gerilim alıyorum. Bobin teli çapının yeterli olduğunu varsayarak, fazlar arasına 10 amperlik yük bağladığımızda her bobinden çekilen akım 10 ampermi olur, yoksa 20 ampermi olur ?
Veya daha farkl bir ampermi olur ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Yıldız bağlantıda bobinler ikişer olarak seri bağlanırlar.Bu nedenle çekilen akımlar iki bobin üzerinden geçer.Çekilen akım 10 Amper ise seri bağlı iki bobinden de 10 Amper geçmesi gerekir diye biliyoruz.Üçgen bağlantıda akım tek bobinden çekilir.Anlatılan iki faza yük bağlanac ağı düşünülerek ifade edilmiştir.
 
10'da olmaz, 20'de olmaz. Çekilecek olan akım 17,32 amper olur. Bunu nasıl hesaplarız. Güç eşitliğinden yapabiliriz. Fazlar arası gerilim 220 olduğuna göre ve geçen akım 10 amper olduğuna göre; bağladığımız cihaz için toplam güç St=3x220x10 olacaktır.

Diğer güç formülümüz ise St=1,732*220*Ih oldğuna göre (Ih=hattan çekilecek olan akım)

Ih=17,32 olarak(alternatörün her fazından çekilecek olan akım) olarak bulunur.
 