2 kaynaktan 2 aynı tip trafoyu beslemek?

Aslında bu fazlara isimleri veren biziz. Olması gereken iki trafonun da aynı anda üç fazın alternaslarinin faz farkı olmayacak biçimde üst üste oturması. Yoksa ali olmuş veli olmuş fazın ismi önemli değil. Bu durumda adam gibi bir güç analizörü ile inceleme lazım bence .
Aynen. İsmi veren biziz. Dönüş yönünü gösteren bir cihaz ile fazlara isim verildiyse cihaz dönüş yönünü aynı göstermesine rağmen aslında fazların sıralaması farklı olabilir.

Herhangi bir trafoda herhangi bir fazda probu sabit tutup 2. Trafonun fazlarında probu gezdirdiğinizde gördüğünüz degerler nedir, trafolar aynı mı biraz kafa patlattım da trafoların sargı yönleri birbirine ters ise aynı fazlarda dahi 230 -0-230 simetrik besleme tarzı bi durum oluşabir , 460 görmen bana bunu düşündürdü vardır bi sarım yönü standartı diye düşünüyorum üreticileri farklı ülkeler olup farklı yönlere sarılmış olabilir mi diye düşündüm açıkcası

Bilemiyorum ihtimalleri düşünüyorum sadece
Evet çok mantıklı bir açıklama.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Herhangi bir trafoda herhangi bir fazda probu sabit tutup 2. Trafonun fazlarında probu gezdirdiğinizde gördüğünüz degerler nedir, trafolar aynı mı biraz kafa patlattım da trafoların sargı yönleri birbirine ters ise aynı fazlarda dahi 230 -0-230 simetrik besleme tarzı bi durum oluşabir , 460 görmen bana bunu düşündürdü vardır bi sarım yönü standartı diye düşünüyorum üreticileri farklı ülkeler olup farklı yönlere sarılmış olabilir mi diye düşündüm açıkcası

Bilemiyorum ihtimalleri düşünüyorum sadece
Üç fazlı sisteme bunu nasıl adapte ettiniz . Sizin izahınız sanki bir fazlı trafo için.
 
5 grup açısı 5x30=150 derece
11 grup açısı 11x30=330 derece
Fark 180 derece olur gerilim farkı 230vx2=460v ölçülür.
Ya ölçü aletiniz arızalı ya da trafoların bağlantı grup açıları farklı.
 
5 grup açısı 5x30=150 derece
11 grup açısı 11x30=330 derece
Fark 180 derece olur gerilim farkı 230vx2=460v ölçülür.
Ya ölçü aletiniz arızalı ya da trafoların bağlantı grup açıları farklı.
Fotoğraf paylaştı ama 1 tanesi var oda Dyn 11. iki trafoda aynıymış. Belki paylaşılmayan trafo dediğiniz gibi Dyn5 tir.
 
iki farklı trafo iki farklı etiket görüyorum ben.
Haklısın. Bu da bakmakla görmek arasındaki fark. Ben seri no diye
1692180142337.png

buraya bakıyormuşum. Seri no altta yazıyormuş meğerse.
İkiside Dyn11 miş.
 
OG tarafı farklı kaynaklardan besleniyormuş dolayısıyla aynı fazlara ait açı sıfır değil. maksimum açı da 180 derece olacağına göre...

iki trafonun AG tarafından karşılıklı gerilim ölçümleri net verilmemiş. bunlara bakarak yorumlamak biraz daha kolay olabilir.
 