Kablo Kesit Hesabı Formülleri

Elektrik Genel Kategorisinde ve Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri Forumunda Bulunan Kablo Kesit Hesabı Formülleri Konusunu Görüntülemektesiniz.

Konu Özeti: Selamun aleyküm arkadaşlar Bana motorlar için kablo kesit hesaplarında kullanacağım formüller lazım mümkünse en basit hali ile olmalarını tercih ederim malum matematiğim biraz kısıtlıdır da normal şartlarda hesap makinesi ile hesaplama yapacağım bir şekilde olursa çok makbule geçer ve bunların ...

 
Toplam 4 sayfadan 1. sayfa 1234 SonuncuSonuncu
Toplam 34 adet sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor.
Like Tree8Beğenilenler

Konu: Kablo Kesit Hesabı Formülleri

  1. #1
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    18-01-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    569
    Popülarite
    45

    Varsayılan Kablo Kesit Hesabı Formülleri

    Selamun aleyküm arkadaşlar Bana motorlar için kablo kesit hesaplarında kullanacağım formüller lazım mümkünse en basit hali ile olmalarını tercih ederim malum matematiğim biraz kısıtlıdır da normal şartlarda hesap makinesi ile hesaplama yapacağım bir şekilde olursa çok makbule geçer ve bunların yanında formullerde kullanılan terimlerin de ne amaçla kullanıldığını yazarsanız memnun olurum herkese teşekkürler ve hayırlı çalışmalar dileklerimle...


  2. Entes
  3. #2
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    20-09-06
    Yaş
    29
    Mesajlar
    362
    Popülarite
    28

    Varsayılan

    ve aleyküm selam forumda aratırsan fazlasıyla bulabilirsin arkadaşım

  4. #3
    Yeni Üye

    Üyelik
    17-12-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    1
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    154kv güç var meafe15mt kaçlık kablo kulanmam gerekir

  5. #4
    Yönetici

    Üyelik
    08-03-07
    Mesajlar
    3,732
    Popülarite
    1928

    Varsayılan

    Alıntı ali erkan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    154kv güç var meafe15mt kaçlık kablo kulanmam gerekir
    Herhalde 154kW demek istediniz.

    P=1,73.U.I.cosfi
    I=P/1,73.U.cosfi
    I=154000/1,73.380.0,8
    I=293A

    En az 3x150+70mm2 kablo kullanmalısınız (3x150+70mm2 NYY kablo akım taşıma kapasitesi, havada 355A, toprakta 309A)

    %e=0,0124.L.N/s
    %e=0,0124.15.154/150
    %e=0,19

  6. #5
    Katılımcı Üye

    Üyelik
    10-02-08
    Mesajlar
    74
    Popülarite
    12

    Varsayılan

    P=1,73.U.I.cosfi
    I=P/1,73.U.cosfi
    I=154000/1,73.380.0,8
    I=293A


    bu hesaba göre 15 kw motor 26,3 A çeker sonucu çıkıyor. oysaki 15 kw motorun etiket değeri 30.5 A.

    yoksa benmi yanlış çözümledim formulü. yanlış isem düzeltin lütfen.

  7. #6
    Yasaklı Üye
    Üyelik
    31-05-09
    Mesajlar
    856
    Popülarite
    136

    Varsayılan

    Alıntı mustafaöz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    P=1,73.U.I.cosfi
    I=P/1,73.U.cosfi
    I=154000/1,73.380.0,8
    I=293A


    bu hesaba göre 15 kw motor 26,3 A çeker sonucu çıkıyor. oysaki 15 kw motorun etiket değeri 30.5 A.

    yoksa benmi yanlış çözümledim formulü. yanlış isem düzeltin lütfen.
    bknz.Motorlarda verim konusu
    Motor etiket ve beyan güçleri mil gücüdür yani mekanik güçtür kayıpları eklerseniz giriş elektriksel gücü bulursunuz verim=Pçıkış/Pgiriş verim değeri etikette yazar.
    etiket değerinin 30,5A hesabınızın ise 26,3A çıkma nedeni bu arkadaşım.

  8. #7
    Yönetici

    Üyelik
    08-03-07
    Mesajlar
    3,732
    Popülarite
    1928

    Varsayılan

    Alıntı mustafaöz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    P=1,73.U.I.cosfi
    I=P/1,73.U.cosfi
    I=154000/1,73.380.0,8
    I=293A


    bu hesaba göre 15 kw motor 26,3 A çeker sonucu çıkıyor. oysaki 15 kw motorun etiket değeri 30.5 A.

    yoksa benmi yanlış çözümledim formulü. yanlış isem düzeltin lütfen.
    Etiket değeri, motorun milinden vereceği güç değeridir. Şebekeden çekilen gücü bulmak için kayıplar da eklenmelidir.
    Daha önceki mesajımdaki değerlere kayıplar da eklendiğinde şebekeden çekilecek akım artacaktır.
    Bir de cosfi faktörü var. Ben hesapta ortalama bir cos fi değeri aldım (0,8). Bu daha az da olabilir daha fazla da. Asıl önemli etken bu.

  9. #8
    Yeni Üye

    Üyelik
    06-11-09
    Mesajlar
    12
    Popülarite
    11

    Varsayılan

    hesabı biliyorum da neyi neye göre hangi kablo tipi seçeceğimi bilmiyorum hangi yalıtım ve korumalı kablo seçmem gerek bilmiyorum yardım eder misiniz?

    siz 293A bulduktan sonra nasıl karar verdiniz NYY 3*150+70mm2 ye bir de cahilliğimi mazur görün nyy deki 3*150 nedir toplam 520mm2 anlamında değildir herhalde, 3 faz çarpı 150 + 70 mi? bi açıklarsanız acil lütfen

    yarın sınavım var

  10. #9
    Yeni Üye

    Üyelik
    14-11-09
    Yaş
    28
    Mesajlar
    7
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    kablo üzerindeki3x150+70mm2 değerler nasıl belirleniyor

  11. #10
    Yasaklı Üye
    Üyelik
    31-05-09
    Mesajlar
    856
    Popülarite
    136

    Varsayılan

    Alıntı serkandogan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kablo üzerindeki3x150+70mm2 değerler nasıl belirleniyor
    Alıntı Crocky Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hesabı biliyorum da neyi neye göre hangi kablo tipi seçeceğimi bilmiyorum hangi yalıtım ve korumalı kablo seçmem gerek bilmiyorum yardım eder misiniz?

    siz 293A bulduktan sonra nasıl karar verdiniz NYY 3*150+70mm2 ye bir de cahilliğimi mazur görün nyy deki 3*150 nedir toplam 520mm2 anlamında değildir herhalde, 3 faz çarpı 150 + 70 mi? bi açıklarsanız acil lütfen

    yarın sınavım var

    Kesit hesabında 2 gerek şart yerine getirilmelidir bunun birisi gerilim düşümü hesabı diğeri akım kontrolüdür.(ısınma hesabıdır)
    Kablonun havada ve toprak altında durumları için akım taşıma tabloları vardır. Çekilen akım kablı akım taşıma kapasitesinin altında olmalıdır bu karşılaştırmaya akım kontrolü ısınma hesabı denir (akım taşıma kapasitesini düşüren etkenler montaj usülleride vardır detaya inmiyorum)
    Hesaplardaki kesit 1 faz kablo kesitidir. Her kablonun nötr iletkeni standarttır.Kablo kataloglarından bu değerleri görebilirsiniz.(bazı kabloların farklı nötr kesit alternatifleride vardır 4x16 yerine 3x16+10 gibi)
    Kendi hazırladığım trafo gücü hesabı,kesit hesabı,kablo akım taşıma kapasitesi cetveli ve kompanzasyon hesabı dosyası;
    Akım taşıma kapasitesinin hesaplanması


 

Benzer Konular

  1. doğru akımda kesit hesabı
    kertenkelebek isimli üyenin Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri bölümünde açtığı konu
    Cevap: 2
    Son Mesaj: 02-06-2012, 08:04
  2. kesit hesabı?
    cow_43 isimli üyenin Mesleki Yardımlaşma bölümünde açtığı konu
    Cevap: 11
    Son Mesaj: 24-02-2012, 19:48
  3. kesit hesabı formülü helppp
    papi83 isimli üyenin Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri bölümünde açtığı konu
    Cevap: 24
    Son Mesaj: 23-01-2012, 18:01
  4. Vinç Barası Kesit Hesabı
    ciletus isimli üyenin Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri bölümünde açtığı konu
    Cevap: 9
    Son Mesaj: 01-03-2010, 12:13

Bu Konunun Etiketleri

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121