Konu Özeti: Üç fazlı bir elektrik motorunun gücü 13148watt tır.üç faz 380 VAC uygulandığında motordan çekilebilecek akımı ve KVA cinsinde gücünü bulunuz.(Cos=0,8) LÜtfen bilen arkadaşlar hesaplama formüllerinide yazarsanız sevinirim....

 
Toplam 9 adet sonuçtan 1 ile 9 arası gösteriliyor.
  1. #1
    Yeni Üye

    Üyelik
    25-07-10
    Yaş
    30
    Mesajlar
    10
    Popülarite
    10

    Varsayılan 3 Fazlı Motorlarda Akım ve KVA hesaplama

    Üç fazlı bir elektrik motorunun gücü 13148watt tır.üç faz 380 VAC uygulandığında motordan çekilebilecek akımı ve KVA cinsinde gücünü bulunuz.(Cos=0,8)
    LÜtfen bilen arkadaşlar hesaplama formüllerinide yazarsanız sevinirim.


  2. Entes
  3. #2
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    23-04-10
    Yaş
    31
    Mesajlar
    401
    Popülarite
    27

    Varsayılan

    trafo,güç kaynakları,ups,jenaratör,gibi cihazlarda kva terimi kullanılır motor ve rezistans gibi alıcılarda da watt(kilowatt) terimlerini kullanmak daha uygundur ama sormuşsun madem kw=kva*cosp olduğuna göre kva=kw/cosp olacağından 13148/0,8=16435va=16,435kva eder 380 voltta 13148 w olduğunu söylediğinden voltajın formüle girmesine gerek yok akıma gelince ı=p/u*cosp*1,73(karekök 3)olduğundan13148/525,92=25 amper eder

  4. #3
    Yeni Üye

    Üyelik
    25-07-10
    Yaş
    30
    Mesajlar
    10
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    Yardımın için çok teşekkürler

  5. #4
    Yasaklı Üye
    Üyelik
    10-07-10
    Mesajlar
    320
    Popülarite
    44

    Varsayılan

    Alıntı Buzadam06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Üç fazlı bir elektrik motorunun gücü 13148watt tır.üç faz 380 VAC uygulandığında motordan çekilebilecek akımı ve KVA cinsinde gücünü bulunuz.(Cos=0,8)
    LÜtfen bilen arkadaşlar hesaplama formüllerinide yazarsanız sevinirim.
    13148kw değeri motorun etiket değeri ise bu güç değeri mekanik güç değeridir. Elektriksel gücü bulmak için verim değeri bilinmelidir.
    Verim=Pmekanik/Pelektriksel [ÖNEMLİ]
    Pelektriksel=1,732x380xIx0,8
    Burdan akım bulunur ve;
    S=1,732x380xI
    S birimi KVA görünür güç bulunur.
    S'i bulmak için İkinci yol cosfi = P/S
    S=P/0,8

  6. #5
    Yeni Üye

    Üyelik
    25-07-10
    Yaş
    30
    Mesajlar
    10
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    Alıntı kısa_devre Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    trafo,güç kaynakları,ups,jenaratör,gibi cihazlarda kva terimi kullanılır motor ve rezistans gibi alıcılarda da watt(kilowatt) terimlerini kullanmak daha uygundur ama sormuşsun madem kw=kva*cosp olduğuna göre kva=kw/cosp olacağından 13148/0,8=16435va=16,435kva eder 380 voltta 13148 w olduğunu söylediğinden voltajın formüle girmesine gerek yok akıma gelince ı=p/u*cosp*1,73(karekök 3)olduğundan13148/525,92=25 amper eder
    Yukarda KVa çevrirken formül olarak kva=kw/cosp oda ;
    kva=13148/0,8 demişsin ya işte burda kafam karıştı bize
    verilen 13148watt olarak verilmiş ya onu kw çevirmemiz gerekmiyor mu bu durumda.lütfen bunuda aydınlatırsan sevinirim kafa allak bullak oldu valla.

  7. #6
    Yasaklı Üye
    Üyelik
    10-07-10
    Mesajlar
    320
    Popülarite
    44

    Varsayılan

    Alıntı Buzadam06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yukarda KVa çevrirken formül olarak kva=kw/cosp oda ;
    kva=13148/0,8 demişsin ya işte burda kafam karıştı bize
    verilen 13148watt olarak verilmiş ya onu kw çevirmemiz gerekmiyor mu bu durumda.lütfen bunuda aydınlatırsan sevinirim kafa allak bullak oldu valla.
    Verim hususu önemli onu unutma. Etiket gücü her zaman mil gücüdür.
    Formüle gelirsek cosfi=P/S bu formülde aktifgücü watt girersen görünür güç VA çıkar.Aktif gücü kw girersen görünür güç KVA çıkar.

  8. #7
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    23-04-10
    Yaş
    31
    Mesajlar
    401
    Popülarite
    27

    Varsayılan

    Alıntı Buzadam06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yukarda KVa çevrirken formül olarak kva=kw/cosp oda ;
    kva=13148/0,8 demişsin ya işte burda kafam karıştı bize
    verilen 13148watt olarak verilmiş ya onu kw çevirmemiz gerekmiyor mu bu durumda.lütfen bunuda aydınlatırsan sevinirim kafa allak bullak oldu valla.
    yani kw ya çevirecende bişe yok on üç bin watt demek 13 kw demek yani 13,148 kw eder ister başta çevir ister sonda farketmez 1000 watt=1kw 1000va=1kva zaten dikkat edersen sonuç va çıktıktan sonra kva e çevrilmiş hepsi aynı yani

  9. #8
    Yeni Üye

    Üyelik
    25-07-10
    Yaş
    30
    Mesajlar
    10
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    Bu konularda hiç bir bilgim olmadığından baya bi zorluk çektim ama jeton artık düştü.yardımlarınız için çok teşekürler sağolun.
    Konu Buzadam06 tarafından (25-07-2010 Saat 20:52 ) değiştirilmiştir.

  10. #9
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    12-11-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    395
    Popülarite
    44

    Varsayılan

    Verim= alınan güç/verilen güç motorun etiket değerlerine bakarsan 13 kw dan daha büyük elektiriksel güç çekeceğini göreceksin normalde 13 kw ve cosfisi 0.80 olan motorun tam yükde 24.7 amper çekmesi gerekirken etiket değerini okuduğunda 24.7 amperin üstünde bir değerin yazılı olduğunu görürsün bunun nedeni etiket değerindeki yazılı olan gücün mil gücü olmasıdır şebekeden çekilen güç 13 kw ın üstündedir


 

Benzer Konular

  1. 3 fazlı sistemlerde güç hesaplama ?
    emodiyator isimli üyenin Elektrik Genel bölümünde açtığı konu
    Cevap: 22
    Son Mesaj: 27-07-2013, 11:33
  2. ASM motorlarda anma akımı hesaplama
    raif isimli üyenin Mesleki Yardımlaşma bölümünde açtığı konu
    Cevap: 8
    Son Mesaj: 09-12-2011, 01:54
  3. tek fazlı motorlarda kondansatör tesbiti
    ceylan_ari isimli üyenin Elektrik Motorları bölümünde açtığı konu
    Cevap: 2
    Son Mesaj: 12-09-2009, 21:44
  4. tek fazlı motorlarda koruma hk.
    coz255 isimli üyenin Otomatik Kumanda bölümünde açtığı konu
    Cevap: 11
    Son Mesaj: 18-01-2009, 14:21
  5. tek fazlı motorlarda kondansatör ile ilk hareket
    yusuforal isimli üyenin KontrolKalemi Çöplüğü bölümünde açtığı konu
    Cevap: 1
    Son Mesaj: 31-07-2008, 19:29

Bu Konunun Etiketleri

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220