Arama sonuçlarınız

  1. Motor sardırmak yerine yeni motor almak..

    Selamun aleyküm arkadaşlar.Çalıştığım firmada farklı güçlerde(0,5kw ile 500kw arası) çok sayıda motor kullanılmakta.Dolayısıyla zaman zaman motor yanmaları kaçınılmaz.Konu şu,enerji verimliliği ile ilgili bir firma bize şöyle bir teklifte bulunuyor.Motorları sardırmak yerine bütün motorlarınızı...
  2. 2000kva Trafo ag buşingi yağ kaçağı

    Arkadaşlar 2000kva 31500 trafomuz 2 yıldır hizmet vermekte.Bu sabah elektrik kesilmesi üzerine yaptığımız kontrolde trafonun yağ eksilttiği ve ağ buşinglerinde çatlaklar oluştuğunu gördük.yağ kaçağı buşinglerin birinin dibinde.Bu durum neden olabilir.Tedarikçi firma buşingi sıkıp devam edin...
  3. ALVİTAR 71 PTC BAĞLANTISI YARDIM.

    Selam arkadaşlar.Bizim çakıl eleme tesisimizde 45 kw sıglon adını verdiğimiz bir motorumuz var.Motor 3. defa yandı sebebini çözemedim.Motoru açtığımızda sargıların kavrulmuş olduğunu gördük.1. sorum şu,motorumuz atv 71 sürücü ile çalışıyor ve 40 hz. de çalışıyor.Normalde motor frekansı 50 hz.Bu...
  4. Multitek Star2 Yardım

    Selam arkadaşlar.Bir textil atölyesinin multitek star2 modeli telefon santrali var.Sntralin 220 fişini taktığımda ışık yanıyor.Hat girişi bağlı veya değil fark etmeksizin telefonu herhangi bir dahili çıkışa bağladığımda sürekli çalmaya başlıyor.bu konuda bilgisi olan varmı.Acaba santral arızalı...
  5. Profilo No-Frost Buzluk Altı Buzlanıyor...

    Arkadaşlar bizim çift kapılı nofrost buzdolabı normal çalışıyor ama buzluk kısmının altında srekli buz oluşuyor.Altında dediğim alt soğutma kısmında buzluğun içinde değil.Dolabın garantisi olmadığı için bi sorayım dedim bilgisi olan varsa yardımlarınızı bekliyorum.şimdiden teşekkürler.
  6. Boyler Bakımı Yardım.

    Arkadaşlar şantiyemizdeki merkezi su ısıtma sistemimizdeki boyler kazanlarının serpantinleri aşırı kireçlenmiş.Serpaninleri temizlemenin pratik bir yolu varmıdır.İçine herhangi bir kimyasal koyarak temizleyebilirmiyim?Kireç çözücü vs.
  7. ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNASI FAZ ARIZASI

    Selam arkadaşlar.TOLKAR TÇKM-III Çmaşır kurutma makinası (fault chek phase)faz hatası veriyor.Makinayı çalıştırınca kontaktör anında çekip bırakıyor.Üzerinde elektronik kart var.Fazları ölçtüm bir problem yok.Ancak bu durum bir defa acil stop butonuna basılıp tekrar açıldıktan bir süre sonra...
  8. Merkezi Su Isıtma Sistemi

    Selam arkadaşlar.Şu anda 250 kişilik mevcudu olan şantiyemizde merkesi sıcaksu sistemi var.500 lt lik kazana montajlı brülör ile boyler kazanlarındaki suyu ısıtıp şebekeye veriyoruz.3 adet 1000 lt lik boyler kazanımız var.Ancak boylerlerdeki su sıcaklığını 45 derecenin üstüne...
  9. GRUNDFOS CS 100

    Selam.Arkadaşlar şantiyemizde grundfos cr 20 hidrofor grubu(4 lü) cs100 surucu ıle calışıyor.Normalde 4 pompa sırayla devreye giriyordu.Ben basınç ayarlarını düşürmek istedim ama beni bu müdahalemden sonra hem pompalardan hemde basınç şalterlerinden sadece birer tanesi çalışıyor.Diğerleri hiç...
  10. TRAFODAN 330V GELİYOR.

    Selam arkadaşlar.Sorumlu olduğum sistemde yangın hidrantı ve su arıtma var ve 5 adet 22kw grundfos 2 tane 7,5 kw wilo ve 4 tane 5,5 kw hidrrofor grupları var.Sorum şu;trafodan gelen enerji 330v.Bu şekilde sistem çalışıyor, bu durum problem çıkarırmı.Yani 330dengeli geliyor.bu şekilde...
  11. 22kw 30 hp dikey pompa kaç amper çeker?

    Selam arkadaşlar 22kw 30hp aeg marka hıroforum var.Pompa biraz fazla ısınıyor gibi.ölçtüğümde 8A çekiyo gözüküyor.Acaba benmi hata yapıyorum.Normalde kaç A çekmesi gerekir.Birde panodaki kontaktör çıkış kabloları çok sıcak elle dokunamıyorum.Yardımcı olursanız sevıvnırım.
  12. ŞEMA SEMBOLLERİ

    Arkadaşlar ben kumanda konusunda yeniyim ve altyapımda yok.çizimlerdeki sembolleri okumakta zorlanıyorum.Kullanılan sembollerin açıklamalarını öğrenmek istiyorum.Forumda birkaç yerde var ama link konulmuş açamadım.yardımcı olursanız sevinirim.herkese hayırlı çalışmalar.
  13. hidrofor grubu basınç ayarı nasıl olmalı?

    Arkadaşlar üç tane kadmeli hidroforu bir kollektöre monte ettim.2 tanesi 4kw 1 tanesi 5,5 kw.1000 lt lik genleşme tankı bağladım.sorunum şu pompaları basınç şalteriyle kontrol ediyorum ama basınç ayarlarını yapamıyorum.3 pompayı 4-6 barda sorunsuz çalıstırmak ıstıyorum ama duzenlı çalısmıyor.en...