TRAFODAN 330V GELİYOR.

ümit zor

Üye
Katılım
5 Kas 2008
Mesajlar
108
Puanları
1
Yaş
39
Selam arkadaşlar.Sorumlu olduğum sistemde yangın hidrantı ve su arıtma var ve 5 adet 22kw grundfos 2 tane 7,5 kw wilo ve 4 tane 5,5 kw hidrrofor grupları var.Sorum şu;trafodan gelen enerji 330v.Bu şekilde sistem çalışıyor, bu durum problem çıkarırmı.Yani 330dengeli geliyor.bu şekilde çalıştırmalımıyım yoksa trafoyu ayarlatmalımıyım.Yardımcı olursanız sevinirim.Şimdiden teşekkür ederim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bu durumda motorlarınız normalınden fazla akım cekecekdir. Aynı durum bızde de oldu. Trafo prımer kademesınden gerılım yükseltmesı yapdık. Gerilim yükseldi, motorların cekdiği akım düşdü..
 
trafo kademenizi düşürerek sorunu çözebilirsiniz kolay gelsin
 
trafo kademesiyle alakalı bir sorun yoksa trafonun a.g sargıları zarar görmüş olabilir.

sn. yakemoz Trafonun primer kademesinin yükseltilmesiyle ag. çıkışında gerilim yükselmez aksine gerilim düşer şöyle bir örnekle açıklayayım diyelimki trafonuzun bulunduğu noktadaki og. geriliminiz 30000 volt trafo kademenizde 31500 e ayarlı çıkış gerilminiz ortalama faz-faz arası 350-360 volt faz nötr geriliminiz ise 205-210 volt olur.

Burda ag. gerilimini yükseltmek için trafo kademe ayarı yapılır buda çoğu trafoda 5 kademedir bazılarında ise 3 kademedir verdiğim örnekde uygun ag. gerilmini elde etmek için trafomuzu 30000 volta ayarlıyoruz yani kademe aşağı çekiyoruz ag tarafında gerilimimiz yüksek olsaydı voltajı düşürmek için og kademesini yukarı çekecektik
 
Sorun sadece trafo kademesindemidir acaba? Gerilim düşümü vs... olamaz mı?

Misal kademe ayarı yapılıp şu an için uygun gerilim görülebilir. Ama daha sonra düşük yüklerde aşırı gerilimle karşılaşma ihtimali çıkmaz mı?

Trafo giriş/çıkış voltajları ne görünüyor?
 
Sorun sadece trafo kademesindemidir acaba? Gerilim düşümü vs... olamaz mı?

Misal kademe ayarı yapılıp şu an için uygun gerilim görülebilir. Ama daha sonra düşük yüklerde aşırı gerilimle karşılaşma ihtimali çıkmaz mı?

Trafo giriş/çıkış voltajları ne görünüyor?

düşük yüklerden kastınız nedir biz trafolarımızı 30000 volta göre ayarlıyoruz çünkü bulunduğumuz bölgede hiçbirzaman gerilim 30 kv üstüne çıkmıyor 28.5-30 kv arasında gidip geliyor

yoksa siz yük azaldıkça gerilimin yükseleceğinimi söylüyorsunuz yük azaldıkça gerilim yükselmez söylemek istediğim şu trafo gücünün üstünde yüklenirse ani gerilim çökmeleri olur eğer sorun güç yetersizliğiyse zaten kademe ayarı ile sorunu çözemessiniz trafo gücünü yüksektmek zorunda kalırsınız
 
Düşük yükten kastım şu: Yukarıda Arkadaşın verdiği alıcılar, veyahut genelinde alıcılar 7/24 standart yükte çalışmazlar herhal. An gelir 10 kw, an gelir 30 kw yük misal.

-Peki misal 5O KVA'lık trafo'nun çıkışı 5 kva ve 45 kva yükte standart 400 volt mu kalır? Bütün sisteme de genellersek...

-Başka bir mevzu: 31500/400 trafonun şu anki okunan voltajları:

30500/370 okunuyorsa bu yaklaşık normaldir herhal. Sizin de dediğiniz gibi 31500 tarafta gerilim hep düşük, yaklaşık sabit gidiyorsa kademeyle halledilir.

31500/360 okunuyorsa dediğiniz gibi yine kademe ile ayarlanıp sorun giderilir.

Benim dediğim konu: 29000/330 okunuyorsa bunu kademe yapıp yükselttiğimizde, gece gerilimler 33000 olur ise 400 tarafta sorun teşkil etmez mi?

Ayrıyeten trafo çıkışı ile alıcılar arasındaki mesafede önem arzeder herhal.

Arkadaş tam teferruatlı yazmamış ama sorun 31500 kv. voltajında ise kademe çözüm olmaz herhal?
 
Düşük yükten kastım şu: Yukarıda Arkadaşın verdiği alıcılar, veyahut genelinde alıcılar 7/24 standart yükte çalışmazlar herhal. An gelir 10 kw, an gelir 30 kw yük misal.

-Peki misal 5O KVA'lık trafo'nun çıkışı 5 kva ve 45 kva yükte standart 400 volt mu kalır? Bütün sisteme de genellersek...

-Başka bir mevzu: 31500/400 trafonun şu anki okunan voltajları:

30500/370 okunuyorsa bu yaklaşık normaldir herhal. Sizin de dediğiniz gibi 31500 tarafta gerilim hep düşük, yaklaşık sabit gidiyorsa kademeyle halledilir.

31500/360 okunuyorsa dediğiniz gibi yine kademe ile ayarlanıp sorun giderilir.

Benim dediğim konu: 29000/330 okunuyorsa bunu kademe yapıp yükselttiğimizde, gece gerilimler 33000 olur ise 400 tarafta sorun teşkil etmez mi?

Ayrıyeten trafo çıkışı ile alıcılar arasındaki mesafede önem arzeder herhal.

Arkadaş tam teferruatlı yazmamış ama sorun 31500 kv. voltajında ise kademe çözüm olmaz herhal?

sn.BilalG yükün az veya çok olması trafo gerilimine çok az etki eder 1-2 volt gibi burda söylemeke istediğim şu ister trafodan 1 kva yük çekin isterseniz %100 yükde çalışsın voltaja etkisi hemen hemen yok gibidir

benim kaldırabileceğim en fazla ağırlık 50 kg sırtıma 50 kg daha eklenirse nolur taşıyamam yere düşerim trafolarda böyledir aşırı yüklerseniz çok çeşitli sıkıntılar başgösterir

artı şunuda söyliyim gece ve gündüzde söylediğiniz kadar voltaj değişimi olmaz (29000-33000) ben dağıtım şirketi personeliyim bizde sürekli gerilimleri ölçüyoruz gündüz ve gece 29000-30000 arasında bir farklılık oluyor

genelde trafolarda kademe en düşük voltajı 28500 dür bir trafo 28500 de 330 volt veriyorsa bu normal değildir

trafolarda a.g için faz nötr arası 230 faz faz arası 400 e kadar normal kabul edilir
 
Hocam motorlar, etiket değerinin altındaki gerilimlerde sargılardan geçecek yüksek akımdan, etiket değerinin üstündeki gerilimde, doymadan kaynaklı manyetik akının oluşturduğu akımdan kaynaklı yanarlar. Etiket değerlerine uymakta fayda var. Motorlara yol verdikten sonra akımını da kontrol etmeniz de gereklidir. Kolay gelsin...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,169
Mesajlar
915,621
Kullanıcılar
449,934
Son üye
peldayilmaz

Yeni konular

Geri
Üst