  1. trafo kaybı için net kondansatör hesabı

    Akım trafosu oranı 1000/5 Trafodan başka yük yok. zaman zamn çaıltırılan 1 rezistanslı soba, birkaç küçük aydınlatma. 630KVA.Sabit kondansatör bağlanmamış.Bundan dolayı sabit görevi görmesi için manuele alınan her faz için 1,5kvar kondansatör devrede Hat gerilimi 31500V, Kademe durumunu...
  2. trafo kaybı için net kondansatör hesabı

    Bilgilendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Gerekli hesaplamalar ile çarpan:945 24 saatteki tüketimler aktif:0,081 endüktif reaktif:0,137 kapasitif reaktif:0 saatte 5,39kvarh endüktif reaktif tüketim her faza monofaze 1,5 kvar kondansatör bağladım 24 saatte oluşan tüketimler akktif:0,056...
  3. trafo kaybı için net kondansatör hesabı

    Sayın Arkadaşlar. 630 kVA Trafom var.24 saatte 45KW tüketim var.Kendinden başka hiç bir tüketim yok.Ölçü OG. de.Dolayısıyla sayaç trafo tüketiminden kaynaklı entüktif reaktifi de yazıyor.Bilindik yaklaşımlar ile %2-%3 sabit kondansatör bağladım.Ancak bu durumda da endüktif ile birlikte...
  4. akım trafosu uçları topraksız röleye giriyor

    kompanzasyon panosunda; akım trafo uçları alınıp röleye girmiş.hiçbiri topraklı değil.rölenin ölçümünü ve kompanzasyonu ne derece etkiler. Öyleki kompanzasyon her iki yönde de çok kötü gidiyor. Değerli fikirlerinizi paylaşmanızı rica ederim. Saygılarımla
  5. Otomasyon cihazları haberleşme kablosundaki kapasite dengesiziliği ve efektif kapasit

    Merhabalar veri iletişim kablolarında kapasite dengesizliği ve efektif kapasite değerleri bulunuyor.bunlar hakkında bilgi nereden bulabilirim.saha içinde otomasyon panelleri haberleşmesinde kullanılacağım kabloyu bu değerler sebebiyle seçemiyorum.otomasyon cihazları datasheete'nde kapasite...
  6. Armut Şamandıraya Alternatif Bir Malzeme

    sıvı seviye röleleri çok iyi netice vermiyor.Hassasiyeti yükseltildiğinde logar içindeki yoğun nem veya problarda oluşan terleme vs. sebebiyle su seviyesi düşmüş olsa bile pompaya stop veremiyor.hassasiyeti düşürdüğünde ise su seviyesi yükseliyor.pompaya start vermiyor.ssr hataları çok yüksek...
  7. Armut Şamandıraya Alternatif Bir Malzeme

    Merhaba, Katı atıklı atık su logarlarında armut şamandralar birçok zaman problem yaratıyor.Ya bir vakitten sonra kablo kırılması oluyor.Ya da katı atık içinde kalan şamandra rahat hareket edemediğinden işlevini yerine getiremiyor.Start veya stop kontağını veremiyor.Bu şamandraya alternatif...
  8. şalterler üzerindeki ayar potlarının anlamları

    Kompakt Şalterlerin akım ve zaman ayarları Elektronik Açtırma Üniteleri ve Ayarları MERLIN GERIN In : Nominal Akım (Şalterin normal akımı) Io : Uzun süreli açma eşiği (Aşırı yük koruması) Ir : Uzun süreli açma eşiği (Aşırı yük koruması) Io için ince ayar yapmaya yarar. tr : Uzun süreli...
  9. şalterler üzerindeki ayar potlarının anlamları

    ARKADAŞLAR Şalterlerin üzerindeki ayar potlarının anlamalrını öğrenmek istiyorum. Bir potun üstünde lo yazıyor altında xlo. şalterden şaltere değişiyor bu yazılanlar vs.şalterlerde kullanılan bu ifadelerin tamamı ve anlamları hakkında bi döküman filan varsa yönlendiri misiniz. kolay gelsin
  10. 22kva motora lokal kompanzasyon

    arkadaşlar, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşşekür ederim. her motor için 15 kvar kondansatör kullandım.kondansatör kontaktörleri motor güç kontaktörü yardımcı kontağından start alıyor.ayrı bir kontaktör ile kondansatörlere paralel entes du-3 bağladım.kondansatör enerjisi kesildiğinde...
  11. 22kva motora lokal kompanzasyon

    herkese merhaba bir sulama sistemindeki 22 kva pompa sık sık devreye girip çıkıyor.aktif reaktif arası dengeyi tutturmak çok zor oluyor. pompa bazen 10 saniyede devreye girip 4-5-6 saniye devrede kalıyor.bazen 4-5 saniyede devreye girip 6-7 saniye gbi devrede kalıyor.pompanın ihtiyacı...
  12. trafo yağına ilave

    merhaba bir trafonun yağ tankındaki yağın azalmış olduğunu gördüm yaklaşık olarak tank seviyasinin %20 sine düşmüş.trafoya yağ ilave etmek için mevcut etiket değeri üzerindeki yağ ismi ve özelliklerini aldım.satın aldırdım ancak yağ başka bir kabın içinde gelmiş, verdiğim siparişten farklı...
  13. akım trafosu

    sn: blacktooth verdiğiniz bilgiler dahilinde; sekonder uçlarından birinin toprakla bağlı olduğu durumda diğer uç sorunsuzca bir ölçü aletinden çıkarılıp başka bir ölçü aletine bağlanabilir diye düşünüyorum. yüklü bir baradaki akım trafoları eğer kullanılmayacaksa sekonder uçlarının şöntlenmesi...
  14. akım trafosu

    herkese merhaba, bir akım trafosuna birden fazla ampermetre bağlanırsa ne olur? bir arkadaşımız kompanzasyon forumunda bahsetmişti; akım trafolarının geçtiği bara enerjili ve yüklü iken sekonder uçları boşta kalırsa akım trafosu bozulur demişti. bu bozulma süreci ne kadar zamanda gerçekleşir...
  15. hangi şebeke analizörü

    merhabalar kullanıcı yada uygulayıcılar olarak hangi marka model güç analizörünü tavsiye edersiniz.artıları eksileri nelerdir. bilgilendirmenizi rica ederim.
  16. entes rg3-12cs de indüktif cos p ayarı

    sn kompanze daha önce rg3-12cs nin bulunduğu bu panoda rg-12t vardı.ve kapasitif cos p yi nadiren de olsa, cezaya girmemek için değiştiriyordum(önceki mesajlarımda bahsettiğim mantıkla).rg3-12cs ye ilişkin bu ayrıntıyı bilmiyordum.aydınlattığınız için teşekkür ederim.
  17. entes rg3-12cs de indüktif cos p ayarı

    kapasitif cosq' yi 1.00 den azaltırsanız, aşağı bir değere çekerseniz, kapasitif yükünüzü arttırmış olursunuz. sayın roboelektronik, genç arkadaşın yapmış olduğu açıklamayı net olarak anladım.endüktif kompanzasyona yönelik vermiş olduğuz bilgiyide öğrenmiş oldum.teşekkür ederim. ancak genç...
  18. entes rg3-12cs de indüktif cos p ayarı

    Sayın Roboelektronik, ilk cevabınıza ilişkin; kompanzasyonu sisteme sadece capasitif güç verilerek yapılıyor olarak biliyordum. endüktif kompanzasyon derken; sisteme endüktif mi basılıyor?pratikte böyle birşey yapılıyor mu?hangi çeşit tesislerde kullanılıyor.hiç...
  19. entes rg3-12cs de indüktif cos p ayarı

    işletmelerde oluşan indüktif gücü zararsız hale getirmek için; oluştukları anda oluşan indüktif kadar kapasitif güç basarak dengelemek sıfırlamak, yada vektörel olarak öğrendiğimiz kadarıyla 1 e 1 eşitlemeye çalışmak diye düşünüyorom kompanzasyonu. bu röle üzerinde kapasitif cosp 0.99 ve...
  20. entes rg3-12cs de indüktif cos p ayarı

    herkese merhaba, entes rg3-12cs de bulunan indüktif cos p ayarının ne olduğunu anlamadım açıklayabilir misiniz?