şalterler üzerindeki ayar potlarının anlamları

teomanbr

Üye
Katılım
6 Eyl 2007
Mesajlar
29
Puanları
1
Yaş
39
ARKADAŞLAR

Şalterlerin üzerindeki ayar potlarının anlamalrını öğrenmek istiyorum.

Bir potun üstünde lo yazıyor altında xlo. şalterden şaltere değişiyor bu yazılanlar vs.şalterlerde kullanılan bu ifadelerin tamamı ve anlamları hakkında bi döküman filan varsa yönlendiri misiniz.

kolay gelsin
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kompakt Şalterlerin akım ve zaman ayarları
Elektronik Açtırma Üniteleri ve Ayarları

MERLIN GERIN
In : Nominal Akım (Şalterin normal akımı)
Io : Uzun süreli açma eşiği (Aşırı yük koruması)
Ir : Uzun süreli açma eşiği (Aşırı yük koruması) Io için ince ayar yapmaya yarar.
tr : Uzun süreli açma zaman gecikmesi (sn)
Isd : Kısa süreli açma eşiği (Kısa devre koruması)(kA)
tsd : Kısa süreli açma zaman gecikmesi (sn)
Ii : Ani açma eşiği (Kısa devre koruması)(kA)
Ig : (Opsiyonel) Toprak hatası açma eşiği
tg : (Opsiyonel) Toprak hatası açma zaman gecikmesi(sn)

SIEMENS
In : Nominal Akım (Şalterin normal akımı)
Ir : Uzun süreli açma eşiği (Aşırı yük koruması)
Ii : Ani açma eşiği (Kısa devre koruması)(kA)
Id : Kısa süreli açma eşiği (Kısa devre koruması)(kA)
td : Kısa süreli açma zaman gecikmesi (ms)

IR : Nominal Akım (Şalterin normal akımı)
Isd : Kısa süreli açma eşiği (Kısa devre koruması)(kA)
tsd : Kısa süreli açma zaman gecikmesi (sn)
Ii : Ani açma eşiği (Kısa devre koruması)(kA)
Ig : (Opsiyonel) Toprak hatası açma eşiği
tg : (Opsiyonel) Toprak hatası açma zaman gecikmesi(sn)

LEGRAND (DPM VE DPX SERİSİ)
In : Nominal Akım (Şalterin normal akımı)
Ir : Uzun süreli açma eşiği (Aşırı yük koruması)
Tr : Uzun süreli açma zaman gecikmesi (sn)
Im : Kısa süreli açma eşiği (Kısa devre koruması)(kA)
Imr : Uzun süreli açma eşiği (Kısa devre koruması)(kA)
Tmr : Kısa süreli açma eşiği (Kısa devre koruması)(sn)
If : Ani açma eşiği (Kısa devre koruması)(kA)
Ig : (Opsiyonel) Toprak hatası açma eşiği
Tg : (Opsiyonel) Toprak hatası açma zaman gecikmesi(sn)

VİKO (VME SERİSİ)
In : Nominal Akım (Şalterin normal akımı)
Ir1: Uzun süreli açma eşiği (Aşırı yük koruması)
t1 : Uzun süreli açma zaman gecikmesi (sn)
Ir2 : Kısa süreli açma eşiği (Kısa devre koruması)(kA)
ts : Kısa süreli açma zaman gecikmesi (sn)
Ir3 : Ani açma eşiği (Kısa devre koruması)(kA)
Ip : Erken uyarı göstergesi

FEDERAL
In : Nominal Akım (Şalterin normal akımı)
I1 : Uzun süreli açma eşiği (Aşırı yük koruması)
IL : Uzun süreli açma eşiği (Aşırı yük koruması)
T : Uzun süreli açma zaman gecikmesi (sn)
I2 : Kısa süreli açma eşiği (Kısa devre koruması)(kA)
Is : Kısa süreli açma eşiği (Kısa devre koruması)(kA)
ts : Kısa süreli açma zaman gecikmesi (sn)
Ii : Ani açma eşiği (Kısa devre koruması)(kA)
IG : (Opsiyonel) Toprak hatası açma eşiği

Trip yada Test : Şalteri test amaçlı açtırma ( Off konumuna getirme)

Aşırı yük koruması ayarı: Yükünüze göre seçtiğiniz şalterin nominal akımının sınırları içinde yapılan ayardır.Örneğin 400 Amper şalterimiz ve bağlı olan yükte 310 Amper çekiyor olsun. Aşırı yük ayarı 0.1 0.2 0.3 ....0.9 1 değerleri arasında olduğundan bu aralıkta bir değer seçeriz.Şalter üzerinde bulunan potansiyometre ile 0.8 değerini seçersek şalterimiz 400 Amperde değil 0.8xIn = 0.8x400 = 320 Amperde açacaktır.(Bazı şalterde 0.8 değilde .8 gibi bir ifade kullanılmaktadır. Sıfır gösterilmemekte sadece vigülden sonrası gösterilmektedir.) Aşırı yük koruması zaman ayarıda yükün cinsine göre seçilmelidir.Motor gibi yüklerde kalkınma akımlarından dolayı süre uzun tutulmalıdır.

Kısa devre koruması ayarı : Şalter ile yük arasında yada yük üzerinde herhangi bir kısa devre olduğunda şalterin açma akımı ayarıdır.Bu değer genellikle kA seviyesinde olmaktadır.O yüzden kısa devre koruması akım ayarını yaparken en az şalterin nominal akımın iki katı gibi bir değer seçilmelidir.Örneğin 400 Amper şalterde kısa devre akım ayarı potu 2 ye getirilirse şalter üzerindeki kısa devre 800 Ampere ulaştığı anda şalter açar.Kısa devre koruması zaman ayarıda minumum seviyede olmalıdır.Maksimum 2 sn gibi bir değer seçilebilir.Daha uzun süre seçildiğinde şalterle birlikte besleme iletkeni ve yükte zarar görebilir.

Ani açma eşiği (Ii) ayarı : Kısa devre koruması ile aynı görevi görmektedir.Tek farkı zaman gecikmesi yapmadan şalteri açtırmasıdır.Değeri kısa devre koruması akım ayarından fazla olmalıdır.Aksi halde kısa devre korumasının hiçbir fonksiyonu kalmaz.

Bütün markalarda kompakt şalterin akım ve zaman ayarları mantık olarak aynıdır.İfade edilişlerinde farklılıklar olsada değerler iyi okunduğu takdirde hata yapılması minumuma inmektedir.Şalterler üzerinde dikkat edilmesi gereken harfler değil rakamlardır.Çünkü bunca harfi sembolü aklınızda tutamazsınız.En kolay yolu potlar üzerindeki rakamlar ile çarpanlarına bakarak ne işe yaradığını çıkarmaktır.Zaten t harfini görürseniz kesinlikle zaman ayarıdır.Akım ayarlarında ise 1 in altında değerler gösteriyorsa aşırı yük korumasıdır 1 in üstünde değerler gösterirse kısa devre korumasıdır. g harfini görürseniz (ground) yani yer toprak kaçağını ifade eder.Biraz düşünme ile en karışık olanları bile çözülür.Yeterki çok harfi rakamı görünce ben yapamam diye çekinmeyin.

Birde şalterler üzerinde;
Ue : 415 Volt
Ui : 700 Volt
Uimp : 7 kVolt gibi değerler bulunmaktadır.
Ue :415 Volt şalterin nominal çalışma gerilimidir.
Ui : 700 Volt şalterin maksimum yalıtım gerilimidir.Yani 700 Volt a kadar sürekli olarak çalışabilir gövdesine yada baralarına kaçak yapmaz.
Uimp :7 kVolt = 7000 Volt Anma darbe dayanım gerilimidir.Yani şalter üzerinden herhangi bir nedenle (yıldırım düşmesi orta gerilim kaçağı gibi ) yüksek gerilim geçerse 7 kV a kadar çok kısa bir süreliğine üzerinden geçirir gövdeye yada baralara atlama kaçak yaptırmaz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,130
Mesajlar
915,283
Kullanıcılar
449,846
Son üye
g-silver

Yeni konular

Geri
Üst