Arama sonuçlarınız

  1. Chiller besleme problemi

    herkeze merhaba arkadaşlar bir sorum olucak absorbed power- yani emilen güç 171,9kw power supply - 400V / 3 P / 50 Hz starting power - 635 A Max. Runining Current - 384 A Max. input power - 231 kw panodaki giriş amperi 400 A (kA ayarlı ) özelliklerinde bir chiller var ve bu chiller 350...
  2. KARIŞIK

    selamlar elimde 9 adet büyük çaşır makinalarından var ve her biri 24 kw yüke sahip ve ayrıca bilgilerinde her birisi için 32 amper 3 kutuplu şalter takmam söyleniyor. bu nasıl oluyorda 24 kw yük için her birine 32 amper sigorta koymam gerekiyor ? esas sorum şu bu 9 makine ana panodan 150...
  3. Trafo Gücü Hesabı

    arkadaşlar 1.772 megavatlık bir tesise trafo hesabı olarak nasıl bir trafo koymam lazım ve 20 metre mesafedeki besleme panosuna 3x240 lık kablo yeterlimidir ? cos 0,9
  4. Topraklama > KABLOSU < neye göre çekilir ??

    Topraklama kablosu neye göre seçilir ? Yani bina panosu ile topraklama çubuğuna gidicek kablo ile ayrıntılı bi bilgi verebileek varmı ? yani binadaki kurulu güç bu topraklama kablosuna ne kadar tesir eder mesela binadaki güç 50 kw ise bu toprklama kablosunu nasıl etkiler ?
  5. GÜZEL Bİ SORU ?

    Topraklama kablosu neye göre seçilir ? Yani bina panosu ile topraklama çubuğuna gidicek kablo ile ayrıntılı bi bilgi verebileek varmı ?
  6. Kablo Seçimi Hakkında Yardıma İhtiyacım Var

    herkeze selam arkadaşlar 85000 w yani 85 kw lık (180 A.) lik bir yaşam alanına ki bu alanda sistem full yükte olucak. hesap yaptığım zaman 35 lik kablo çekmem gerekiyor ama akım taşıma kapasitesine baktığım zaman bu akımı 3x70+50 lik kablo taşır deniliyor bu konuyu aydınlata bilirmisiniz ?
  7. BAKIRMI GALVENİZMİ ufak bi yardım ?

    Herkeze iyi çalışmalar. arkadalar bir tesiste topraklama yapılması isteniyor ama daha karar veremediler bakır yerine galveniz kullanmak istiyorlar topraklama çubuklarını benim kanaatimce uygun bulmuyorum çünkü bakır galvenizden daha iyi bir iletken diye biliyorum. galveniz kullanırlarsa bi...
  8. DİKKAT PARATONER BİLGİ

    ARKADAŞLAR HERKEZE KOLAY GELSİN. öncelikle lütfen bilgisi net olan arkadaşlarımın bu konuya cevap yazmasını rica ederim. sorum şu çelik konstrüksiyon la yapılmış ve sandiviç paneller ile kapanmış bir tesise paratoner ve topraklama sistemi yapmak istiyoruz. 1- paratoner sisteminin...
  9. TRAFO HESABI VE DİĞER İŞLEMLER

    ARKADAŞLAR HERKEZE KOLAY GELSİN kurulu gücü 350.997 olan bir tesisin kat sayı faktorunu % 75 aldığım zaman 263.232 sonucunu elde ediyorum ve buna göre trafo hesapladığımda ise 263 / 0.80 = 329 kVA lık sonuç elde ediyorum buna görede 400 kVA trafo seçiyorum amper seçimini yaptığım zamanda...
  10. PARATONER YARDIM

    Arkadaşlar herkeze iyi akşamlar dilerim. Paratoner formülleri ve hesaplaması hakkında ayrıntılır bir kaç veri verebilecek arkadaşım varmı acaba mesela formüller ve anlamları mesela korunma seviyeleri tanımları. Vaktini ayırıp yardımcı olan arkadaşlarıma teşekkür ederim.
  11. BANA BİRİ DESİNKİ.

    Arkadaşlar herkeze öncelikle iyi günler dilerim. rica etsem bana jenaratör hesaplarken nasıl bir formül ile yola çıkıyoruz söyleyebilirlermi. nedir yani bunun açık bir formülü bunla bunu çarp böl karesini kökle felan filan gibi. Yardımcı olan arkadaşlara şimdiden Teşekkür ediyorum.
  12. Temel Topraklama Haricinde

    Arkadaşlar herkezese kolay gelsin. Tek katlı 180 m2 bir binanın temel betonu atılmış ve temel topraklanması yapılmamış. buna çubuk topraklamasımı yapmalıyım yoksa başka bir şekilde mi yapmalayım. ? Yada Formülleri bilen varsa söyleyebilirmi ? formüller ile belirtirsem daha iyi olur. Şimdiden...
  13. Kaç Amper?

    ARKADAŞLAR AKIM HESABI FORMULUNU ARAŞTIRDIM FORUMDA AMA HEP FARKLI CEVAPLAR İLE KARŞILAŞTIM. FORMÜLÜ İLE AÇIKLAYA BİLECEK ARKADAŞIMIZ VARMI ACABA ? yani belirli bir gücüm var buna kaçak akım rölesi takmak istiyorum mesela güç 57.287W formül ile açıklayıcı bir şekilde izah edicek olan...
  14. YARDIM

    Arkadaşlar herkeze selam şöyle diyim iki bölümden oluşan alan var ve aydınlatılması gerekiyor a-8.596 b-7.840 H-2.800 duvarlar ve tavanlar beyaz taban ise gri tonlamada açık gri. kullanılacak envarter ise TCW216-2xTL-D58W bu bir labaratuar ben bunun lüx hesabını yapmaya kaltığım zaman 400...
  15. Aydınlatma Hesaplama Yardım

    ARKADAŞLAR AYDINLATMA HESABI YAPMAM GEREKİYOR YARDIMCI OLABİLİRMİSENİZ SAĞLIĞINIZA DUACI OLURUM. 297 m2 çapında bir yerim var buraya floresan 2x lambalar ile aydınlatmak istiyorum diyelim. yanlız bilmediğim konu şu alanım 297 m2 bu alanın lüx değerini hangi formül ile bulmam gerekiyor ...
  16. JENARATOR HATTI

    Kadaşlar herkeze kolay gelsin. Bilginize muhtaçım lütfen yardımcı olurmusunuz. şebeke girişinden sonra ana trafodan gelen besleme kablosundan sonra iş yerinde pano sıra dizilimi nasıl olur. şu şekilde biraz daha açayım. şebeke kablosu geldi ilk önce ana kesiciye girdi oradan jenaratöre gitti...
  17. PROJE

    arkadaşlar öncelikle umarım konuyu yanlış bir yere açmamışımdır. Arkadaşlar elince avrupa standartlarında çizilmiş elektrik projesi olan varmı? varsa paylaşım yapabilirmisiniz ilginiz için şimdiden teşekkürler.
  18. HAVALANDIRMA

    Arkadaşlar iyi geceler herkeze kolay gelsin. bilmediğim bir konu hakkında yardımcı olursanır sevinirim. VE UMARIM KONUYU YANLIŞ YERE AÇMAMIŞIMDIR diyerek sorumu sormak istiyorum elimde ahu klima santralleri ile ilgili bir kaç kağıt var. çatıda kurulacağı hakkında malumatlar yazıyor...
Geri
Üst