Topraklama kablosu neye göre seçilir ? Yani bina panosu ile topraklama çubuğuna gidicek kablo ile ayrıntılı bi bilgi verebileek varmı ?
yani binadaki kurulu güç bu topraklama kablosuna ne kadar tesir eder mesela binadaki güç 50 kw ise bu toprklama kablosunu nasıl etkiler ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Hata durumunda üzerinden geçecek akıma göre seçilir.Ana dağıtım panosunda işletme ve koruma topraklaması birleştirilmemişse 50 mm² NYY yeterli olacaktır. Tali panolarda en az 16 mm² NYY ya da 25 mm² çıplak bakır olmalı.Genelde maliyeti az olması için galvaniz kazık ve kazıkları birbirine bağlamak için 30x3 galvaniz şerit kullanılır fakat toprak altında bakırın dayanımı daha fazla olduğu için maliyet açısından bir sıkıntı yoksa bakır yapmanı tavsiye ederim.
 