Yük altında kademe değiştiriciler genelde her kademede 0,3 ile 0,5kv. gerilim değiştirecek şekilde. Sipirler arasından uçlar çıkartılıp gerilim ayarı yapılmaz. Yanlış anlaşılmasın. Ayrı kademe sargıları var. Bu sargılar devreye alınıp devreden çıkarılarak gerilim ayarı yapılır. 154kV. trafolarda...
Gerilim trafosu ve akım trafosu şekil olarak çok farklıdır. Akım trafosuna iki uç girer hatta bazen hiç girmez bara yada iletken ortasından geçer. Nötr direncinde genelde halka şeklinde akım trafoları kullanılır. Görüntü olarak trafoya benzeyen bir tarafı yoktur: ) İletkene takılmış bir halka...
Akım trafolarının hata payları vardır. %50 ye kadar hata payı %2, %50 ile %100 arası %1,5 ve %100 ile %120 arası %1 diye biliyorum. ortalama %50 yüklenme olduğunu belirtmişsiniz. her sayaçta bir AT olduğunu kabul edersek toplamda çok yüksek bir hata payı çıkacaktır. AT oranlarınızı düşürmeniz...
Trafo etiketleri bir kez yazılır. AG den enerji verince etiket değişmez. YNyn0 yada Dyn0 yazmışsa bitmiştir. Sen bunu ister tersten enerjile ister normal kullan. Trafo aynı trafodur. Enerji verilen kısım primer alınan sekonder konusuda tartışmaya açıktır. Benim 33,6kV üretim hattımda var...
Kesicilerde heleki yüksek gerilimde ters akım olmaz. Y.G den bahsediyorsak bir EİH enerjilenirken kesicinin A tarafından B tarafına enerji verirken, aynı hattan baraya enerji almak istersek akım B den A ya doğru akacaktır. 9256 için hat transfere alınır.
Akımdan dolayı açtığını düşünüyorsanız röleniz ayarsız gibi görünüyor. Nötr direnci rölesine sinyal gelmesi normaldir ancak arıza yokken açma yaptırması röle ayarından. OG de genelde nötr dirençleri 20ohm seçilir normal arızada 8-10KA arıza akımı olurken nötr direnci bunu 20 kat düşürür. Akımla...
Üstad trafoların ve generatörlerin %uk değerleri imal edilirken belirlenir. Kısadevre hesabınıda bu değerlere göre yapmalısın diye biliyorum. Sonradan bu %uk'lar değişmez ki bunlar zaten kısadevre hesabıdır baranın kısadevre hesabını yapacaksanız o ayrı zaten bu %uk hesaplarına göre baralar...
İnsan vücudunun bir delinme gerilimi vardır. Deri yalıtkandır ancak deriden sonraki organlar iletkendir. Belirli bir gerilimden sonra vücut direnci delindiğinde geçen 30ma. akım tehlikelidir. Nasılki pili yada küçük çıkışlı bir adaptörü dilinize değdirdiğinizde ucundaki gerilimi hissedebiliyoruz...
Yanlış bilgi hata yaptırır. Elektrikte heleki yüksek gerilimde hatanın ölümle sonuçlanma oranı daha fazladır. Elektrik taşınırken yüksek gerilimle taşınır kök binasına 31500 V. - yada 34500 V. olarak girer 400 V. olarak çıkar. Trafolar her gerilimi 400 volta düşüerecek şekilde imal edilemezler...
Tedaş Teiaş ve Eüaş eğitimleri farklıdır. Her EKAT belgesi aynı değildir, dağıtım üretim ve iletim farklı eğitimler gerektirir ve her merkezin eğitimi bu sebeple aynı değildir karıştırmayalım.