trgezgin kullanıcısının son içeriği

  1. trgezgin

    Transformatörlerde yük altında kademe değiştirme

    Yük altında kademe değiştiriciler genelde her kademede 0,3 ile 0,5kv. gerilim değiştirecek şekilde. Sipirler arasından uçlar çıkartılıp gerilim ayarı yapılmaz. Yanlış anlaşılmasın. Ayrı kademe sargıları var. Bu sargılar devreye alınıp devreden çıkarılarak gerilim ayarı yapılır. 154kV. trafolarda...
  2. trgezgin

    Gerilim ile akım trafosu ayrımı

    Gerilim trafosu ve akım trafosu şekil olarak çok farklıdır. Akım trafosuna iki uç girer hatta bazen hiç girmez bara yada iletken ortasından geçer. Nötr direncinde genelde halka şeklinde akım trafoları kullanılır. Görüntü olarak trafoya benzeyen bir tarafı yoktur: ) İletkene takılmış bir halka...
  3. trgezgin

    trafo gücü

    VA(S)= Görünür güç. U= Gerilim. I=Akım S=U.I formülü ile bulunabilir yada P:Aktif güç, Q reaktif güç S²=P²+Q². Etiket değerleri önemli
  4. trgezgin

    İLETİM VE TRAFOLARDA OLUŞAN KAYIPLAR

    Akım trafolarının hata payları vardır. %50 ye kadar hata payı %2, %50 ile %100 arası %1,5 ve %100 ile %120 arası %1 diye biliyorum. ortalama %50 yüklenme olduğunu belirtmişsiniz. her sayaçta bir AT olduğunu kabul edersek toplamda çok yüksek bir hata payı çıkacaktır. AT oranlarınızı düşürmeniz...
  5. trgezgin

    Trafo Bağlantı Grupları hk?

    Trafo etiketleri bir kez yazılır. AG den enerji verince etiket değişmez. YNyn0 yada Dyn0 yazmışsa bitmiştir. Sen bunu ister tersten enerjile ister normal kullan. Trafo aynı trafodur. Enerji verilen kısım primer alınan sekonder konusuda tartışmaya açıktır. Benim 33,6kV üretim hattımda var...
  6. trgezgin

    Ayırıcılar ve kesiciler

    Y.G.de ayırıcı tanımı yüksüz ve enerjisiz hatları... olarak değiştirilmek üzere. kapasitifden dolayı.
  7. trgezgin

    Y.G. kesiciler ters akım çalışırmı ?

    Kesicilerde heleki yüksek gerilimde ters akım olmaz. Y.G den bahsediyorsak bir EİH enerjilenirken kesicinin A tarafından B tarafına enerji verirken, aynı hattan baraya enerji almak istersek akım B den A ya doğru akacaktır. 9256 için hat transfere alınır.
  8. trgezgin

    Kesici ile yükte kaç açma-kapama yapılabilir?

    Her firmanın kesicilerinin açma-kapama sayıları aynı değildir. 1000 ile 5000 arası açma-kapama yapabilen kesicler var. TEDAŞ'lık bir durum değil.
  9. trgezgin

    Nötr Direncinden Kaçak Akım arızası

    Akımdan dolayı açtığını düşünüyorsanız röleniz ayarsız gibi görünüyor. Nötr direnci rölesine sinyal gelmesi normaldir ancak arıza yokken açma yaptırması röle ayarından. OG de genelde nötr dirençleri 20ohm seçilir normal arızada 8-10KA arıza akımı olurken nötr direnci bunu 20 kat düşürür. Akımla...
  10. trgezgin

    Neden Yüksek Gerilimde Çalışanların Genel Olarak Kızları Olur ?

    Manyetik alanın zararlı olduğu doğru ama bu kız-erkek konusu şehir efsanesi gibi geldi bana YG de çalışan tanıdıklarımın hepsinin erkek çocuğu var
  11. trgezgin

    Kurulacak HES için Kısa Devre Hesapları YARDIM !!!!

    Üstad trafoların ve generatörlerin %uk değerleri imal edilirken belirlenir. Kısadevre hesabınıda bu değerlere göre yapmalısın diye biliyorum. Sonradan bu %uk'lar değişmez ki bunlar zaten kısadevre hesabıdır baranın kısadevre hesabını yapacaksanız o ayrı zaten bu %uk hesaplarına göre baralar...
  12. trgezgin

    kesici lokal otamatikte kapamama

    Antipompaj rölesi gibi.
  13. trgezgin

    1 amper öldürür mü

    İnsan vücudunun bir delinme gerilimi vardır. Deri yalıtkandır ancak deriden sonraki organlar iletkendir. Belirli bir gerilimden sonra vücut direnci delindiğinde geçen 30ma. akım tehlikelidir. Nasılki pili yada küçük çıkışlı bir adaptörü dilinize değdirdiğinizde ucundaki gerilimi hissedebiliyoruz...
  14. trgezgin

    Yüksek Gerilim hakkında bi kaç soru

    Yanlış bilgi hata yaptırır. Elektrikte heleki yüksek gerilimde hatanın ölümle sonuçlanma oranı daha fazladır. Elektrik taşınırken yüksek gerilimle taşınır kök binasına 31500 V. - yada 34500 V. olarak girer 400 V. olarak çıkar. Trafolar her gerilimi 400 volta düşüerecek şekilde imal edilemezler...
  15. trgezgin

    Soma EKat Eğitimi Hakkında

    Tedaş Teiaş ve Eüaş eğitimleri farklıdır. Her EKAT belgesi aynı değildir, dağıtım üretim ve iletim farklı eğitimler gerektirir ve her merkezin eğitimi bu sebeple aynı değildir karıştırmayalım.