Trafo Bağlantı Grupları hk?

Trafolarda enerjinin uygulandığı kısım primer , alındığı kısım sekonder olarak adlandırılır. Adlandırmanın gerilim kademesiyle bir ilgisi yok.

Örnek vermek gerekirse trafo ister indirici ister yükseltici olsun , trafoya bağlı bir kesiciyi açtığınızda trafo enerjiziz kalıyorsa kesicinin bağlı oldoğu taraf pirimerdir. diğer taraf sekonderdir. Aynı trafoyu tersten çalıştırırsak kesiciyi açtığımızda trafonun enerjisi kesilmez. Bu durumda trafonun sekonderiyle pirimeri yer değiştirmiş olur.

Toparlarsak pirimer (birinci sargı) enerjinin trafoya girdiği yer. Sekonder ( ikinci sargı ) enerjinin trafodan çıktığı yer.

Bağlantı guruplarının tanımlamasına gelince . Büyük harf yüksek gerilim tarafını küçük harf alçak gerilim tarafını ifade eder.

Bir trafo Dy5 ise indirici olarakta kullanılsa yükseltici olarakta kullanılsa Dy5 tir. Yani yüksek gerilim tarafı üçgen alçak gerilim tarafı yıldızdır.

Laf açılmışken 5 nedir diye soracak olursanız . Yüksek gerilim tarafının A fazı vektörü saat 12 yi gösterirken alçak gerilim tarafının A fazı vektörü saat 5 i gösteriyordemektir. Saatinize bakar bi açı hesabı yaparsanız bunun 150 derecelik açı farkına karşılık geldiğini görürsünüz . Kullanılan diğer rakamlarda aynı anlama gelir . 6 ikinci sargı saat 6 yı 11 ikinci sargı saat 11 gösterir . peki sıfır :) oda tam 12 yi gösterir . Yani açı farkı yok demektir.

Umarım dijital bir saate bakıp saat 5 i göstermek nedemek diye sormazsınız :))))

Kolay gelsin..
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
merhaba arkadaslar bulundugum yerdeki yukseltiçi trafo etkıket degerlerinden yola cıkarak konuşacagım.10.5 kv 154 kv yukseltıcı güçü ise 100 MVA..BU TRAFONUN ETİKETİNDE YNd 11 yazıyor.aynı zamanda kaltınada resmını çizerek belirtmiş u1 v1 w1 trafolarda giriş ucudur yanı pirimer girişse eger ğirişi yıldız bağlı oldugunu belırtmış. sonra u2 v2 w2 demiş buda çıkışı belirtiyor bunuda 3 bağlı olarak göstermış.diyecegim şudurki Dyn 11 ile YNd 11 arasında daglar kadar fark var..Dyn 11 pirimer üçgen bağlı oldugunu sekonderin üçgen bağlı oldugunu gösteriyor..yanı trafonun etkiketi neyse odur.bağlantı şekıllerı önemlidir vede farklı dır.hepsı aynı anlama gelmez.diye düşünüyorum
 
Dyn11 de yüksek gerilim tarafı Üçgen , Alçak gerilim tarafı Yıldız değilmi ? caylaksair
 
Evet, Dyn11 Transormatör primeri üçgen sekonderi yıldızdır.
 
Trafo etiketleri bir kez yazılır. AG den enerji verince etiket değişmez. YNyn0 yada Dyn0 yazmışsa bitmiştir. Sen bunu ister tersten enerjile ister normal kullan. Trafo aynı trafodur. Enerji verilen kısım primer alınan sekonder konusuda tartışmaya açıktır. Benim 33,6kV üretim hattımda var 154kV.üretim hattımda var. Sizin mantıkla trafonun enerjisini kesen kesici tarafı primer diyemeyiz. Artık pratikte YG tarafı primer kabul ediliyor. Özel durumlar kaideyi bozmamalı: )
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,855
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst