mikado79 kullanıcısının son içeriği

  1. 12V akü, boşta 10.55V, yükleyince 12.4V oluyor

    Cevabınız için teşekkür ederim. Akünün tek gözünde sorun olduğuna bende eminim. Bunun yola çıkıldığında alınacak risk olmadığını ve 230kg'lık bir motosiklet olduğu için vurdurarak çalıştırmakta, arka teker kilitlenmesi sebebi ile oldukça zor olduğundan, aküyü hobi işleri için kullanmaya karar...
  2. 12V akü, boşta 10.55V, yükleyince 12.4V oluyor

    Arkadaşlar selamlar; Aküyü yukarıda yazdığım gibi tamamen boşalttım. Sabaha kadar 21W ampul bağlı kaldı. Sabah ampul takılı iken 9.5V civarı, ampul takılı değil ve 10 dk dinlenmiş iken 10.1V civarı ölçüm aldım. Aküyü bu hali ile şarja bağladım. Şarj cihazım NOCO Genius G1100 (1.1A), switch...
  3. 12V akü, boşta 10.55V, yükleyince 12.4V oluyor

    Okuduğum dokümanlara göre aslında aküde kısa devre yok fakat hücrelerden birisinde derin bir sülfatlaşma var. 1 saatlik dinlenme sonrası aküden enerji çekerken ilk 5s ampul çok az yanıyor ve akü içinden cız cız diye ses geliyor. Fakat sonra ses kesiliyor ve ampul tam gaz yanıyor. İşte bu ses...
  4. 12V akü, boşta 10.55V, yükleyince 12.4V oluyor

    Bende çok hayret ile bilen birisinin yorumunu bekliyorum. 3 gündür şarj et boşalt yine şarj et ama durum değişmedi. Şuan 21W ampul aküye bağlı, 2 saatten beri parlak bir halde yanıyor. Voltaj ampul bağlı iken 11.8V, ampul bağlı değil iken 12.17V. Yani herşey normal. Fakat 30dk aküde yük bağlı...
  5. 12V akü, boşta 10.55V, yükleyince 12.4V oluyor

    Arkadaşlar selamlar, bir sorum olacak size; nominal akımına göre onda bir akım ve 15 volt verilerek 20 saat şarj edilmiş, saf su seviyesi ve ısınması sürekli kontrol edilmiş, şarj sırasında hiç ısınmamis, 12 volt 20 amper bir akü, şarjdan ayrılıp 10dk sonra açık devre voltajı ölcüldügünde voltaj...
  6. 220 Volt, 0.25kW, 2.1 A (anma akımı) motorda termik röle seçimi

    tamam o şekilde soracağım. çok teşekkür ederim, iyi geceler.
  7. 220 Volt, 0.25kW, 2.1 A (anma akımı) motorda termik röle seçimi

    Direk vidalı tipi varmı soracağım. Ama Ankara-Ostim hep tüccar tipli satıcı dolu maalesef, detay bilgi çoğunda sıfır, sorsam var mı diye yok abi bunlar hep böyle o standart dışı diyecekler. Ama bayiden sorabilirsem belki bulurum. Zaten iğne uçlu olanlarına dişi uç takılıyor. Tabi bu dişi ucuda...
  8. 220 Volt, 0.25kW, 2.1 A (anma akımı) motorda termik röle seçimi

    Bu ürünün sol taraftaki açıklamasında trifaze ve monofaze uygulamalarında kullanılabilir diyor. Piyasada herkesin kullandığı termiklerde zaten böylemidir? bilmiyorum ama ben sanırım bunu almalıyım? Ayrıca önceki mesajlarınızdan birinde söylediğiniz; '' termik rölenin ayarlanması gereken akım...
  9. 220 Volt, 0.25kW, 2.1 A (anma akımı) motorda termik röle seçimi

    Tüm yardımlarınız için Allah razı olsun. Yarın ABB bayi ile konuşacağım. Kafamda soru işareti kalsın istemiyorum. Eğer 220 volt monofaze motor için üretilmiş bir termik röle ise onu kullanacağım, değilse şuan makinede takılı olan 0,63-1A' lik termik röleyi söküp, sizin önerdiğiniz röleyi...
  10. 220 Volt, 0.25kW, 2.1 A (anma akımı) motorda termik röle seçimi

    Gerekçelerini anlayacak bilgi derinliğim olmadığından detay soramadım, sebep ne bilmiyorum. Yukarıdaki tablo siemens tablosu, 2.1 Amper olan değerin 1.2 katı 2.52 Amper yapıyor ve bir üst aralığa giriyor. SORU 1 : 1.6-2.5 Amper aralığını alıp 2.4 ampere mi ayarlayayım? SORU 2: 1.6-2.5 Amper...
  11. 220 Volt, 0.25kW, 2.1 A (anma akımı) motorda termik röle seçimi

    Biraz gerginlik oldu sanırım, ünlem işaretinden onu anlıyorum. Ama çıraklar, ustalarına kızmazlar, sorun yok :) Bağlantı şekli tamam, şimdi anladım. İki adet konu kafama takıldı; SORU 1: Motorun anma akımı 2.1 amper ise, ben bu aralığı kurtaran bir termik seçmelimiyim, yoksa ZEYBEK abimizin...
  12. 220 Volt, 0.25kW, 2.1 A (anma akımı) motorda termik röle seçimi

    Motorun anma akımı tablosunda 2.1 Amper yazıyor. Bu değere göre bir termik seçmek yanlış olur mu? Seri bağlantı dediğimiz, altında doğru yazan resim mi? Yoksa ; '' termiğin T1-T2 uçlarından fazve nötrü geçir 95-96kontak uçlarından komanda devresine git97-98 uçlaeından arıza lambasına git...
  13. 220 Volt, 0.25kW, 2.1 A (anma akımı) motorda termik röle seçimi

    '' Bi metal elemanlar paralel bağlanmamalıdır '' dediğinizde, doğru yazan resimdeki bağlantı paralel değil mi? termik girişinden söz ediyorum?Necip Şahan gibi bağlıyorum. Bu bağlantı doğru mu? değil mi? Resim ile Necip Şahan bağlantısı farklı olduğu için ikilem de kaldım?
  14. Elektrikli bisiklet için dc motor tavsiyesi

    Elektrikli araç motorları, batarya kontrol devreleri ve elektrikli araç motor kontrol devreleri ile ilgili aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz. Başarılar dilerim. Lynch Motor Company Ltd Manufacturers of Permanent Magnet DC Motors - Lynch Motor Company Ltd Piktronik Industrial Battery...
  15. 220 Volt, 0.25kW, 2.1 A (anma akımı) motorda termik röle seçimi

    Siemens ve schneider firmalarının müşteri hatlarından teknik destek birimlerini bağlattım. Bu iki firmada 380 volt motoru korumak için üretilmiş bir termik rölenin, 220 Volt motoru korumak için (termiğin 3 adet bakır çubuk tipi bacağına faz ve nötr bağlantı girilerek) yapılan uygulamaların röle...