işyerinde yangın alarmı butonuna basılgı zaman çalışan bir siren devrem var.. şuan 10 sn çalışıp duran bir zaman zaman rölesi ve kontaktör mevcut. benim istedigim alarm butonuna basınca alarmın sürekli çalması.. taki ben sistemi resetleyene kadar..
şuan zaman rölesinde a1 a2 ve 15 ile16 18 baglantıları var
18 boş .. 15 16 normalde kapalı kontak . en basit yolla sorunumu nasıl hallederim.. 15 ve 16 baglantısını boşa çıkarsam butona basınca kontaktör çekip kontaga baglı siren çalarmı resetlemeyi sigortayı indirerek yapmayı düşünüyorum
 

egypt

Üye
Katılım
26 Kas 2007
Mesajlar
639
Puanları
8
Yaş
36
siren kablosu 15-16 da bagliya bu arayi koprule ancak hattin kontaktor uzerinden geliyorsa bunu yap

yada kaplolari burdan cikar kontaktorun normalde acik kontagindan gecir.
 
Konu Sah
M

mgmask

Üye
Katılım
19 May 2014
Mesajlar
4
Puanları
1
15 --16 normalde kapalı kontak ama....
yani bobinin enerjilendiginde açılıyor 16 ya enerji geçmiyor
ve motorlu siren devreye giriyor 10 saniye sonra susuyor
yanlışım varsa düzeltirmisiniz
 

systeme

Üye
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
14
Puanları
3
Konumu farketmiyor zaten köprüleme yapmanı istemiş zaman rölesinin kontağının önemi kalmıyor !
 
Konu Sah
M

mgmask

Üye
Katılım
19 May 2014
Mesajlar
4
Puanları
1
Konumu farketmiyor zaten köprüleme yapmanı istemiş zaman rölesinin kontağının önemi kalmıyor !
işte orayı anlayamıyorum
15 ve 16 yı köprülersem sirenim çalmazki
butona basmadıgımız zaman kontrol kalemiyle bakınca 15 ve 16 da enerj var 16 da enerji kesilince devrem çalışıp siren çalmayacakmı
köprü yaparsam 16 hep enerjili olcak
 

systeme

Üye
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
14
Puanları
3
Zaman rölesi yerine normal röle kullanarak işini çözebilirsin. Eğer zayıf akım değilse kontaktör üzerinde de bunu yapabilirsin.
 

oonurr

Usta Üye
Katılım
15 Mar 2009
Mesajlar
937
Puanları
178
Sistemi anlattigina gore butona bastiginda kontaktor kendi acik kontagiyla muhurleme yapiyor. Kontaktorle ayni anda enerjilenen zaman rolesi bir muhdet sonra muhurlemeyi kaldiriyor. Sistemin surekli calismasini istiyorsan zaman rolesinin normalde kapali kontaklarini kopru yapman gerekiyor.
 

veysel28

Profesyonel Üye
Katılım
10 Ara 2010
Mesajlar
1,587
Puanları
383
Zaman rölesini iptal et başka yerde değerlendirirsin.Önemli olan gerilim değerleri.Siren kaç voltta çalışıyor?

 
Katılım
9 Şub 2010
Mesajlar
120
Puanları
3
Yaş
29
Konum
Erzurum
zaman rölesini iptal et starta basınca kontaktör mühürlensin devamlı siren çalışır. Stop a basınca kontaktör bırakır.
 

egypt

Üye
Katılım
26 Kas 2007
Mesajlar
639
Puanları
8
Yaş
36
kardesim sen bu isi yapma baska birini cagir bilen birini o yapsin.
bu kadar bilgiyle cozemediysen baya acemisin demek
bir kazaya sebebiyet vermeyelim.
 