mahmutcanozturk
Üye
- Katılım
- 21 Ağu 2023
- Mesajlar
- 6
- Puanları
- 1
- Yaş
- 22
Yaptım ama yine aynı şekilde oldu anlamadım niye böyle oluyor bi yanlışlıkta yok kiZaman rölesi yerine ilk önce bir marker ( M ) role kullanıp girişi mühürleyin. Daha sonra bu role NO kontagindan zaman rolesini enerjilendirin. Bu durumda giriş sinyali 0 olsa bile zaman rölesi sayacak ve sayma sonunda kontağını kapatacaktır. Tabi girişe birde stop kontağı seri eklemelisiniz .
Son satırdaki M3 kapalı kontağı olmaması lazım. Zaman rolesinin enerjisini kesiyor . İlk satirdaki M kapalı kontakları da gereksiz. Sadece kapalı kontak üzerinden I2 stop girişi ekleyin . I1 de start olsun . M1 marker rölesi üzerinden basitçe I1 e mühürleme yapın.
Kolay gelsin . Bende jimnastik yapmış oldum .Ekli dosyayı görüntüle 100595
Tamam şimdi oldu bu şekilde siemensin uygulamasında nedense olmuyordu schneiderin uygulamasında çalıştı çok teşekkür ederim.
TEŞEKKÜR EDERİM HALLETTİM YA AMA SİEMENSSİN UYGULAMASI ARADA KAFAYI YİYOR ANLAMADIM.
TEŞEKKÜR EDERİM HALLETTİM YA AMA SİEMENSSİN UYGULAMASI ARADA KAFAYI YİYOR ANLAMADIM.
Eli sopalı eml hocası mode : Onsıkıntı sizden kaynaklanıyor.