york chiller su soğutmalı

mydearest

Üye
Katılım
29 Eki 2013
Mesajlar
11
Puanları
1
merhaba arkadaşlar.bi konuda yardımınıza ihtiyacım var.su soğutmalı york marka chiller soğutma grubunda arıza var.ekranında flow siviç on yazıyor.cihaz timer saydıktan sonra devreye giriyor ve bikaç sanıye çalışıp tekrar saymaya başlıyor.tekrar sayıp tekrar devreye giriyor ve tekrar çıkıyor.bu böyle devam edıp gıdıyor.sorun ne olabılır.ne yapmam gerekli yardımcı olabılırmısınız.teşekkurler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Su akışında ;

pompanızda , pislik tutucunuzda , su dolum sisteminizde ( şamandra v.s. ) , vanalarınızda ( kapalı unutulmuş yada iç sistemi bozuk ) , flow switchinizde ( akış var ama yok görüyor ) ...

öncelikle bu sistemleri kontrol etmenizi tavsiye ediyorum.
 