merhaba arkadaşlar.bi konuda yardımınıza ihtiyacım var.su soğutmalı york marka chiller soğutma grubunda arıza var.ekranında flow siviç on yazıyor.cihaz timer saydıktan sonra devreye giriyor ve bikaç sanıye çalışıp tekrar saymaya başlıyor.tekrar sayıp tekrar devreye giriyor ve tekrar çıkıyor.bu böyle devam edıp gıdıyor.sorun ne olabılır.ne yapmam gerekli yardımcı olabılırmısınız.teşekkurler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Su akışında ;

pompanızda , pislik tutucunuzda , su dolum sisteminizde ( şamandra v.s. ) , vanalarınızda ( kapalı unutulmuş yada iç sistemi bozuk ) , flow switchinizde ( akış var ama yok görüyor ) ...

öncelikle bu sistemleri kontrol etmenizi tavsiye ediyorum.
 