Yer altı kablosu kesiti

orhun1

Üye
Katılım
1 Haz 2009
Mesajlar
3
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar sitemizde beş adet kamelya var aralıklı birer ad.led ampul takılacak priz olmayacak elektrik alacağımız yerden en son kamelya 170.mt. uzak kablo olarak 2x2.5 ttr.kablo kamelya içi 2x1.5 ttr.kablo boru 14.pvc bu malzemeleri kullanmayı düşünüyorum başlamadan önce sizinde öneri ve tavsiyelerinizi
almak istiyorum.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

TTr kablo yer altına muhafaza/koruyucu olmadan döşenemez. Ya muhafaza içine alın, yada 2 x 2.5 mm NYY (sıyah renkli) kablo kullanın.
 
NYMHY(TTR piyasa ağzı) kablo hiç bir şekilde yer altında kullanılmaz. NYY kullanmanız gerekir. Tavsiyem NYRY zırhlı kabloyu borusuz yer altına gömmeniz olacaktır. Güvenlik varsa çalınma tehlikesi yoksa bir kombinasyon panosu koymanızı tavsiye ederim. Prizsiz kamelya olmaz. Çay demlenir, müzik dinlenir, v.s. v.s.
 
Aydınlatma hattını ilk basdan beslemeyi düşüneceğinize, daha orta yerlerden besleme ımnakı varsa, gerilim düşümünüz daha az olacaktır. 170 metre az mesafe değil
 