drax09 Üye Katılım 6 Şub 2017 Mesajlar 7 Puanları 1 Yaş 31 8 Nis 2020 #1 yaskawa v1000 ile weintek mt6070ie hmı modbus rs485 üzerinden haberleştiriyorum tüm değerler normal fakat u1-03 çıkış akım izleme değeri hmı ekrana farklı yansıtıyor bunun nedeni ne olabilir şimdiden teşekkür ederim
yaskawa v1000 ile weintek mt6070ie hmı modbus rs485 üzerinden haberleştiriyorum tüm değerler normal fakat u1-03 çıkış akım izleme değeri hmı ekrana farklı yansıtıyor bunun nedeni ne olabilir şimdiden teşekkür ederim
gundoganfa Üye Katılım 4 Ağu 2009 Mesajlar 136 Puanları 1 Yaş 43 14 May 2020 #2 1. Ekranda gördüğünüz değerin modbus adresi nedir? 2. U1-03'ün invertördeki değeri kaç, ekranda gördüğünüz değer kaç? Bu soruları yanıtlarsanız fikir yürütmeye çalışayım.
1. Ekranda gördüğünüz değerin modbus adresi nedir? 2. U1-03'ün invertördeki değeri kaç, ekranda gördüğünüz değer kaç? Bu soruları yanıtlarsanız fikir yürütmeye çalışayım.
Konu Sah drax09 Üye Katılım 6 Şub 2017 Mesajlar 7 Puanları 1 Yaş 31 21 May 2020 #3 sorun çözülmüştür u1-03 karşılığı değilde fb hex yazınca düzeldi ilginiz için teşekkür ederim
gundoganfa Üye Katılım 4 Ağu 2009 Mesajlar 136 Puanları 1 Yaş 43 2 Haz 2020 #4 drax09' Alıntı: sorun çözülmüştür u1-03 karşılığı değilde fb hex yazınca düzeldi ilginiz için teşekkür ederim Genişletmek için tıkla ... Rica ederim geçmiş olsun.